请教宿舍弱电做法
langhua2005
2007年05月14日 14:03:48
只看楼主

最近在做一个宿舍的电气设计,想请教一下弱电做法,这个职工宿舍套型和普通住宅差不多(一厅,几个宿舍房间,见图),弱电做法是象住宅那样进线到一个家庭信息箱子,再从家庭信息箱分线到每个房间吗?还是每个房间的信息点,电话,电视点都从走道线槽引入?请指教!!!我想用第一个做法,不知道可行?

最近在做一个宿舍的电气设计,想请教一下弱电做法,这个职工宿舍套型和普通住宅差不多(一厅,几个宿舍房间,见图),弱电做法是象住宅那样进线到一个家庭信息箱子,再从家庭信息箱分线到每个房间吗?还是每个房间的信息点,电话,电视点都从走道线槽引入?

请指教!!!我想用第一个做法,不知道可行?

1179122626328.jpg

免费打赏
langhua2005
2007年05月14日 16:53:46
2楼
咋没人给个意见啊?
回复
jpr0814@co163
2007年05月14日 18:45:54
3楼
你和甲方联系一下,了解一下甲方这样设计的意图。
目前走道进线较优,可以降低成本。
回复