看了使用说明书,还是不清楚!我在SATWE中定的梁箍筋间距是100,配筋结果中的两个0.7分别代表什么意思?我需要怎样配筋才算比较合理?麻烦各位大侠指点!
看了使用说明书,还是不清楚!我在SATWE中定的梁箍筋间距是100,配筋结果中的两个0.7分别代表什么意思?我需要怎样配筋才算比较合理?麻烦各位大侠指点!
2楼
表示加密箍和梁中部箍筋相同。主梁就配8@100/150,次梁配8@150
回复
3楼
谢谢 lyy5672 的回答!
那如 lyy5672 所说,8@100/150箍筋应该为双肢箍吧。即8@100/150(2)
回复
4楼
表示双肢箍截面面积≥70的箍筋直径
回复
5楼
非加密区150不够吧?!
回复
6楼
表示加密区和非加密区截面箍筋均为0.7。SATWE中定的梁箍筋间距为100是指设置加密区间距
1、加密区间距为100,箍筋大小计算为:0.7/肢数。
2、非加密区间距为200,箍筋大小计算为:0.7/肢数×非加密区间距/加密区间距
回复
7楼
此处配筋应为8@100(2)
前期输入的梁箍筋间距是100,应是加密区的间距
G0.7-0.7,表示加密区0.7,直接用。
非加密区截面箍筋均为0.7(但是按加密区的间距100算的)
非加密区的配筋要按等配筋率换算。
回复
8楼
那如果按照 zhoufanword1 的说法,
“非加密区截面箍筋均为0.7(但是按加密区的间距100算的) ,非加密区的配筋要按等配筋率换算”
按“8@100(2)”配梁的箍筋,就没有加密区与非加密区之分了,那按这样配箍筋,我个人认为是否太浪费了!
所以这个非加密区没有一个统一的说法,才是大家意见不统一的原因所在。看来这个问题还是没有得到解决!
回复
9楼
加密区箍筋间距100那是结构规定 构造上需要,非加密区在配100那不是很浪费,不就得按照计算出来了嘛 间距150 不就可以了嘛
回复
10楼
我认为是D8@100,不存在加密不加密
回复
11楼
间距150小了点啊