避雷引下线敷设利用建筑主筋引下,如高10米,引下4处,每处利用4根柱主筋,那么引下线的工程量是10*4=40米,想问的是这40米钢筋的预算到底是归土建方面还是作防雷方面?还有广东的朋友,请问接地装置测试的定额应该查那里?谢了。
避雷引下线敷设利用建筑主筋引下,如高10米,引下4处,每处利用4根柱主筋,那么引下线的工程量是10*4=40米,想问的是这40米钢筋的预算到底是归土建方面还是作防雷方面?还有广东的朋友,请问接地装置测试的定额应该查那里?谢了。
12楼
我是山东的 。
引下线现在跟本就不作了,因为土建的柱筋已经用电渣压力焊完全贯通了,上下已经完全连接为一体了 。
但是在最终决算安装工程还是要算的。
回复
13楼
应该是算土建的,因为是用柱内的钢筋吗
回复
14楼
我是施工单位的,从施工单位角度来看应该算,理由如下:
1、有的主筋在土建施工时为电渣压力焊,安装要作的工作有:利用箍筋作短路环,号记。有些监理还要求在焊接部位作跨接(可参考各地的防雷手册);
2、土建施工时主筋如果为搭接,那就更应该算了。
3、重庆的2000定额里本来就有这个子目,无未计价材料。如果不算的话要这个子目来干啥呢?(我是重庆的)。
回复
15楼
同意楼上的观点
回复
16楼
嘿嘿!专业的!
回复
17楼
工程量应如何计算,引下线是40米还是80米计算。
谢谢!
回复
18楼
不算主材费,只算安装人工费
回复
19楼
利用的是建筑结构的主筋材料,是施工单位的直接费用,我觉得是不用计算
回复
20楼
