风管上方净空高度多少时需要设喷头?
fd83624
fd83624 Lv.2
2007年05月13日 14:41:20
只看楼主

目前我所在的项目地下室的风管顶距地下室顶板高度为70公分左右,是1.5m宽的风管,已在下方设喷头,我想请问一下,是否要在上方设喷头?是参照哪条规范来的? 另外还想请教一下,DN25的钢管是否只能设一个喷头?设2个是否可以? 以上2个问题希望各位前辈指点一下,谢谢!

目前我所在的项目地下室的风管顶距地下室顶板高度为70公分左右,是1.5m宽的风管,已在下方设喷头,我想请问一下,是否要在上方设喷头?是参照哪条规范来的?

另外还想请教一下,DN25的钢管是否只能设一个喷头?设2个是否可以?

以上2个问题希望各位前辈指点一下,谢谢!
免费打赏
落叶树
2007年05月13日 16:54:45
2楼
目前我所在的项目地下室的风管顶距地下室顶板高度为70公分左右,是1.5m宽的风管,已在下方设喷头,我想请问一下,是否要在上方设喷头?是参照哪条规范来的?
----风管上方按正常布置,风管下方是“增设”。
另外还想请教一下,DN25的钢管是否只能设一个喷头?设2个是否可以?
----不可
8. 0. 7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不 应 超过表8.0.7的规定