请教:有油泵的离心水冷机组会跑油吗?
jicke82
jicke82 Lv.3
2007年05月12日 18:05:44
来自于制冷技术
只看楼主

我用的是水冷离心机组,现在设计上没有在冷却水管道上设自动旁通阀,地区是苏州,这样在冬季的时候冷却水温度一定会很低的,想知道会不会跑油?我想它是强制循环油的,是不会跑的吧?另外听说冷却水温度低了机组也会喘振的,我想知道是为什么!请指点

我用的是水冷离心机组,现在设计上没有在冷却水管道上设自动旁通阀,地区是苏州,这样在冬季的时候冷却水温度一定会很低的,想知道会不会跑油?我想它是强制循环油的,是不会跑的吧?另外听说冷却水温度低了机组也会喘振的,我想知道是为什么!请指点
dus.123
2007年05月14日 17:53:48
2楼
油应该没事,冷却水温低造成冷凝压力低,供液量小,相当回气的制冷剂气体不足,就会造成哮震.水温应该有温控来控制风扇的起停来控制的巴.冬天还要制冷吗?
回复
jicke82
2007年05月14日 20:34:26
3楼
是的。有没有在苏州的朋友,在苏州,如果不开冷却塔风扇,水通过冷却塔之后的温度大概是多少,假设供水温度是25度,室外干球温度-3度,相对湿度40%。