15KW罗茨鼓风机烧接触器
zxh19817
zxh19817 Lv.2
2007年05月12日 17:04:53
只看楼主

请问各位电气朋友,你们好,向你们请交一个问题,有一台鼓风机是15KW,是用的星三角降压启动的,已经用快半年了,有一次是没有市电,用30KW的发电机供电,结果烧了一个(星形接法)的接触器。请问是什么原因烧坏的呢?期待你的佳音。

请问各位电气朋友,你们好,向你们请交一个问题,有一台鼓风机是15KW,是用的星三角降压启动的,已经用快半年了,有一次是没有市电,用30KW的发电机供电,结果烧了一个(星形接法)的接触器。请问是什么原因烧坏的呢?期待你的佳音。
免费打赏
wangkaiyimian
2007年05月13日 17:45:56
2楼
是怎样烧的,烧的现象是怎样的,情况不清楚不好分析。
回复
wulonghua_1982
2007年05月13日 21:01:51
3楼
是烧了接触器线圈,还是烧了接触器。?
回复
hdchintcxl
2007年05月13日 21:18:30
4楼
你的星三角起动器是多大的?
还有是否你又发电机供电的时候电压不稳,造成线圈烧毁啊,
要是接点烧了,那又有其他原因了
回复
fairytale2005
2007年05月14日 10:13:18
5楼
应该是把接触器的触烧了吧,这种情况很正常,我的判断是在起启的时候烧的,主要原因是你发电机不够大,罗茨全压起时,起动电流应该达到额定电流的7倍,采用星三角起动,星形的电流也接近额电流的3倍,也就是说这时电源提的功率应大于45KW,而你的发电机只有30KW,相应起动电流就会增加很多倍,如果你星形时间设定很短,那电流就增加的更大,出现这种情况会出现下而几种结果,一是发电机的柴油机会被强行停止,二是有过流保护的会跳闸,三是会烧坏一些电器原件.
回复
zxh19817
2007年05月17日 16:36:18
6楼
对,是在起动时,就烧了,而且是很利害的,星形接触器烧了快一半,谢谢你们,祝各位同行业的朋友工作顺利.
回复

相关推荐

APP内打开