求教灵敏度校验
lm888
lm888 Lv.7
2007年05月12日 16:56:26
来自于继电保护
只看楼主

电力变压器过电流保护灵敏度校验:低压侧两相短路电流如果知道,怎样知道此时高压侧的电流,直接除变比好象又不对吧?因为是不对称短路.

电力变压器过电流保护灵敏度校验:低压侧两相短路电流如果知道,怎样知道此时高压侧的电流,直接除变比好象又不对吧?因为是不对称短路.
免费打赏
lm888
2007年05月13日 14:08:21
2楼
大家帮我看一看!
回复
electricity
2009年05月13日 00:49:39
3楼
工民配电设计手册三版 359页
回复
inrain
2009年05月15日 22:01:15
4楼
应该还是乘变比
我们现在估算的相间短路电流是从三相短路电流折过来的,三相短路电流怎么折回去,相间短路电流自然也就怎么折回去
相间短路电流精算的方法是作三序图然后串并联,图上你自然可以算出折到高压侧的电流(其实也就是标幺值再乘回去了,我看是相间短路正好是一种可以使用变比K折回的特殊的不对称短路,呵呵)
楼主如果有兴趣精算的化,别忘了把计算过程贴出来,让我再怀念一下,呵呵
回复