请问各位, 规范中有一条: 需要自启动的重要电机, 不宜装设低电压保护...., 其实我一直没有搞懂何谓自启动电机, 这个低压保护应该是断路器的失压线圈吧, 既便没有低压保护, 但接触器失压就打开了, 合不上啊, 电机无法启动啊, 难道是自控那边自动来自动信号?
请问各位, 规范中有一条: 需要自启动的重要电机, 不宜装设低电压保护...., 其实我一直没有搞懂何谓自启动电机, 这个低压保护应该是断路器的失压线圈吧, 既便没有低压保护, 但接触器失压就打开了, 合不上啊, 电机无法启动啊, 难道是自控那边自动来自动信号?
2楼
所谓“自启动”是指系统停电时电机虽然停止运行,但在一定时间内(如8秒)系统恢复供电后,电机能够自动启动,不需人工干预。此种接线只需在普通二次控制线路中增加若干元件即可达到要求。
回复
3楼
2楼有理,支持!本人也涨见识,谢谢!
回复
4楼
那有哪些电机可以自启动呢?
回复
5楼
呵呵,沉了这么久的帖子又翻出来了。
任何电机只要有需要就应该而且必需加装自启动环节。
例如石油,化工生产企业,系统“晃电”(短时失压,重合闸成功)故障时,生产线的数十上百台电机全部停止运行,其中必然有许多关键部位的电机,它们启动越早,损失越小,而再熟练的值班人员也无法及时到位操作,此时就需要自启动环节,系统短时间内恢复供电,可以自动启动这些电机。
回复
6楼
“需要自启动的重要电机, 不宜装设低电压保护”是指高压电机。
高压二次是由直流屏供电的,不象低压“失电,接触器就跳开”,高压只要在系统失电时,不跳断路器,就是电机自启动了。而低电压保护正好与其相反,要求在系统失电时(由电压继电器常闭接点)跳断路器。所以,高压电机“需要自启动的重要电机, 不宜装设低电压保护”。
回复
7楼
加什么东西?
是延时断开的继电器吗?
回复
8楼
呵呵,正确,常用的回路实际就是在控制回路中加延时断开的继电器,(还有中间继电器,保证正常停车。)
现在有专用的装置。
回复