UPS前级加装ATS1。两路电是同一个变压器来的,是否可以使用3极的ATS?2。如果是两个变压器来的,分两种情况A。使用4极的,那么在切换的时候零线会瞬间输入零线中断,造成UPS输出三相有零线(UPS输出隔离变压器自己出的零线)无零线接地状态,烧设备B。如果使用3极的,零线并掉,那么会造成2台变压器零点漂移,变压器输出电压会变化我晕啊,如果使用4极先通后断的ATS(特殊应用)两路都有电,从备用切到主用瞬间零点漂移
1。两路电是同一个变压器来的,是否可以使用3极的ATS?
2。如果是两个变压器来的,分两种情况
A。使用4极的,那么在切换的时候零线会瞬间输入零线中断,造成UPS输出三相有零线(UPS输出隔离变压器自己出的零线)无零线接地状态,烧设备
B。如果使用3极的,零线并掉,那么会造成2台变压器零点漂移,变压器输出电压会变化
我晕啊,如果使用4极先通后断的ATS(特殊应用)
两路都有电,从备用切到主用瞬间零点漂移
配电系统都是TN-C-S系统
因为UPS断电后继续可以通过电池放电使用,我非常迷惑
还是什么都不考虑,不管它什么零点漂移,使用4极先通后断型?
有没有这方面有经验的朋友,看看有什么好的解决方法
注:使用的UPS都带隔离变压器,理论上变压器中心抽头就是零线,但是我没有在图纸上发现跟接地连通,所以当零线是使用市电零线