热泵问题?
ds.wang
ds.wang Lv.2
2007年05月10日 10:31:32
来自于热泵工程
只看楼主

为什么普通风冷热泵出来的水温(标况)45度,而热水热泵的却为55度或60度呢,原理不同,还是别的原因?

为什么普通风冷热泵出来的水温(标况)45度,而热水热泵的却为55度或60度呢,原理不同,还是别的原因?
免费打赏
yanlufeng
2007年05月10日 20:26:44
2楼
水的比热容远大于空气,提取的热量大,温度自然就高了.
回复
komos
2007年05月31日 14:57:10
3楼
下是引用ds.wang在2007-05-10 10:31:32.0发表的内容:
为什么普通风冷热泵出来的水温(标况)45度,而热水热泵的却为55度或60度呢,原理不同,还是别的原因?

主要是设计上有些不同,普通的没热水的压缩机出气温度高,普通的60-90度,而热水的90度以上,热水的充冷媒也多,系统压力也高1.5-2倍,原理是相同的,只是没转换筏(4通筏等),所以要制一样的热量,热水机的压缩机要大些.
回复
xixuehanlin4781
2008年07月09日 10:41:54
4楼


有以下几个问题:
1、热泵机组的水源侧进出水温度是否一样。
如果水源侧进水温度为20/25和10/15,肯定会一定程度上影响到出水温度。
2、热泵的介质是否一样。
R22一般不能达到高温,如果机组勉强运行到出水温度为60度,也会造成机组的不稳定。现在一般采用的高温介质为R134a
3、热泵机组的cop值是否一样
有些机组以牺牲cop作为提高温度的原理,这样耗电量会大幅度增加,也是为将来热泵运行时造成运行费用过高的原因
回复
aw100
2008年07月09日 16:53:38
5楼
原理是一样的,需要不一样。
这就是为什么要而设计,要满足不同的需要呵。
可能会用不同的工作点,不同的冷媒,甚至不同的系统。
这就是设计选择了。
回复