三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!!
jicke82
jicke82 Lv.3
2007年05月09日 22:41:46
来自于制冷技术
只看楼主

三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!! 我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。 今天早晨上班后,我到现场瞎逛(嘿嘿,作为甲方的技术员这个时候事情不多的),发觉有泄露的气流声,赶紧检查冷冻机,发现蒸发器安全阀已自动起爆,其他两台已经没有泄露声音,但安全阀上的塑料盖子已被顶到地下了。所以判断也全爆了。因为没有移交,所以没有做任何处置。通知总包商暖通负责人处理。其到现场后停止水泵运行。在等待其来的的时间内,我检查发现,一,载冷剂温度已经高达54度,二、供水压力达到9bar(回水定压设定是3bar)。

三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!!
我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。
我分析认为是由于溶液的黏度比较大,在循环的过程中和管道摩擦,产生热量,而又无法释放,导致温度升高。使蒸发器压力太高而爆破安全阀。
其他原因请大家分析,并请大家分析预防此类事故的措施,并请教,这个事故对机组的质量有没有影响,对乙二醇溶液的性能有没有影响。谢谢。
提醒使用该种形式机组的朋友一定要当心。我都替总包心疼。。。。
免费打赏
kuzhonghu
2008年11月18日 09:55:03
22楼
这问题的确值得大家注意的哦
学习了 谢谢
顶起来,大家就不会犯这样的错误了
回复
jiaxintong100
2009年03月14日 16:36:12
23楼
上海佳信暖通设备有限公司

联 系 人:马福生
手 机: 13524625574
Q Q: 962783575
电子邮箱: salefitting2008@126.com

公司网址: www.jiaxintong100.com.cn

[ 本帖最后由 jiaxintong100 于 2009-3-29 10:23 编辑 ]
回复
a419etc
2009年03月15日 01:54:16
24楼
应该 安装 制冷剂 探头, 检测 如果制冷剂泄漏,马上报警