污水源热泵系统的设计计算
lxj_2003119
2007年05月09日 22:07:51
只看楼主

论文简介: 设计了一套污水源热泵,将经过处理后的污水作为低位热源。对污水源热泵系统中的淋激式换热器、板式换热器、压缩机、热力膨胀阀进行设计和选型计算。 附件名:2007591178719671073.zip 文件大小:149K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

设计了一套污水源热泵,将经过处理后的污水作为低位热源。对污水源热泵系统中
的淋激式换热器、板式换热器、压缩机、热力膨胀阀进行设计和选型计算。



附件名:2007591178719671073.zip

文件大小:149K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
nielingcong
2007年09月24日 10:19:01
2楼
这真是雪中送炭啊。太谢谢楼主了,希望楼主再接再厉。
回复
boguangda
2007年09月29日 10:54:49
3楼
设计了一套污水源热泵,将经过处理后的污水作为低位热源。对污水源热泵系统中的淋激式换热器、板式换热器、压缩机、热力膨胀阀进行设计和选型计算。
回复
dfc.888
2007年10月12日 16:27:41
4楼
多谢楼主,认真学习中。。。
回复
huhonggood
2007年10月14日 09:38:36
5楼
内容详尽,计算方法明确,确实是专业性学术论文中的典范.谢谢你的文章!
回复
简易
2007年10月16日 13:15:58
6楼
淋激式换热器传热系数会有那么高吗?
回复
casanova8
2007年11月18日 19:05:25
7楼
没积分了
回复
rzhshg
2008年09月25日 17:07:37
8楼
希望楼主再接再厉,太谢谢楼主了
回复
guitar00003
2008年12月25日 09:04:55
9楼
谢谢楼主,现在正需要这个东西,呵呵,雪中送饭,雪中送炭呀。。。。
回复
clt6666
2009年01月07日 09:49:04
10楼
我怎么打不开啊:victory: :victory:
回复
elbows
2009年01月13日 11:28:35
11楼
刚找到一个工程应用案例,又找到一个计算案例,今天真幸运!谢谢共享!:kiss: