城市原生污水源热泵系统运行工况与参数特性
lxj_2003119
2007年05月09日 21:58:42
只看楼主

论文简介: 基于工程实践,在一定的技术背景条件下,对污水源热泵系统的制热、制冷工况及特征参数做了全面测试,包括供暖空调效果、水源侧运行参数、系统能耗水平、典型工况等,得到各类运行参数特性曲线。研究表明,热泵系统运行效果良好,水源侧温度保持在7℃以上,全系统制热系数大于3.5,制冷系数大于4.0,典型水源工况为7.5~3~C。对污水源热泵系统设计与评价有参考意义。 附件名:2007591178719103842.zip

论文简介:

基于工程实践,在一定的技术背景条件下,对污水源热泵系统的制热、制冷工况及特征参数做了全面测试,包
括供暖空调效果、水源侧运行参数、系统能耗水平、典型工况等,得到各类运行参数特性曲线。研究表明,热泵系统运行
效果良好,水源侧温度保持在7℃以上,全系统制热系数大于3.5,制冷系数大于4.0,典型水源工况为7.5~3~C。对污水
源热泵系统设计与评价有参考意义。



附件名:2007591178719103842.zip