地脚螺栓施工方案
liuguoqiangjinan
2007年05月09日 19:35:07
只看楼主

一.工程概况建筑结构形式以核心筒剪力墙和钢结构为主,其钢结构部分主要包括:埋入式劲性钢柱、钢梁、钢桁架、钢索。建筑结构核心筒中采用了劲性钢柱,柱底采用基础埋设地脚螺栓的连接方式,这种方式有施工便利、连接性能优越的特点,但同时也对施工的精度要求严格。地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓的施工方案,施工步骤以及需注意的事项叙述如下:

一.工程概况
建筑结构形式以核心筒剪力墙和钢结构为主,其钢结构部分主要包括:埋入式劲性钢柱、钢梁、钢桁架、钢索。
建筑结构核心筒中采用了劲性钢柱,柱底采用基础埋设地脚螺栓的连接方式,这种方式有施工便利、连接性能优越的特点,但同时也对施工的精度要求严格。地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓的施工方案,施工步骤以及需注意的事项叙述如下:
二.地脚螺栓预埋
首节柱采用地脚螺栓固定,定脚螺栓的预埋构件及相应流程如下图:

1.轴线确定
按照施工图纸要求,并结合土建施工流水段流程,在核心筒内柱预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位。以确定其水平位置和标高。
免费打赏
liuguoqiangjinan
2007年05月09日 19:35:53
2楼
2.定位箍筋位置确定
定位箍筋是用来辅助固定地脚螺栓的,本工程采用预设定位箍筋的做法,根据砼浇注顶面标高和柱脚底板标高来确定其位置。
3.箍筋定位
箍筋标高确定后,根据螺栓支架的位置就近选择预设箍筋,加焊2根辅助定位筋,定位筋的长度应保证能够与支架和定位法兰盘连接。
4. 螺栓支架就位
为保证地脚螺栓在浇筑混凝土过程中不偏移,须预先制作支架,施工中将支架放置在基础保护层上调整就位,与预设箍筋作点焊连接。定位支架的具体做法如下图:
5. 地脚螺栓就位
将地脚螺栓插入支架中,测量轴线定位,并预留好设计探出值,用下螺母及垫板固定连接就位。
6. 定位法兰盘就位
为防止浇注混凝土时地脚螺栓移位,本工程埋设地脚螺栓时采用定位法兰盘加强固定螺栓。地脚螺栓定位后,将定位板法兰盘套入,使用安装螺栓固定,并将法兰盘与预设定位箍筋临时固定上,检查其位置是否合适,否则再做局部调整。
7.地脚螺栓的最终定位
螺栓位置初步确定后,经纬仪找准轴线,调整制架准确定位后,拧紧支架螺栓,将法兰盘与箍筋点焊。砼浇注前将上部螺栓丝扣抹黄油后包裹保护起来。
8.混凝土浇注
安装完毕后,等待浇注混凝土。
9. 跟踪测量
混凝土浇注时测量工跟踪测量地脚螺栓移动偏差。一旦发现偏差超标的立刻进行校正,直至符合规范要求。
10. 钢柱基础地脚螺栓验收
11.地脚螺栓的成品保护
地脚螺栓埋设完成后,需有相应的保护措施,以保证在安装钢柱之前其不受到破坏,核心筒埋设区周围应有明显的保护标志,螺栓丝扣部位应抹黄油后包裹保护起来。
回复
liuguoqiangjinan
2007年05月09日 19:36:18
3楼
柱脚预埋流程示意图



三.地脚螺栓平面布置
新保利大厦项目埋入式劲性钢柱有29根在地下四层起埋,需预先埋设地脚螺栓,核心筒内柱的平面分布情况详见平面布置图附图一、二、三。
核心筒内埋入钢柱型号及柱底板尺寸对照地脚螺栓表如下:
钢柱型号 柱底板型号 地脚螺栓型号(mm) 数量(套) 材质
HW350×350×137 400×400×40 φ42 L1500 28 45#钢
HW400×400×141 452×438×40 φ42 L1500 12
HW400×400×415 467×508×40 φ42 L1500 16
HW400×400×605 482×548×40 φ42 L1500 28
HM600×300×151 350×638×40 φ42 L1500 12
HW300×300×106 355×350×40 φ42 L1500 8
HW360×450×926 504×639×40 φ42 L1500 8
3T350×300×93 见详图 φ42 L1500 4


柱截面尺寸与平面图中柱编号对照表
钢柱型号 柱编号
HW350×350×137 AZ205③、AZ208③、AZ209①
HW400×400×141 AZ303①、AZ311①、AZ312①
HW400×400×415 AZ201①、AZ204①、AZ304①
HW400×400×605 AZ101③、AZ102A①、AZ307①、AZ317②、AZ318①
HM600×300×151 AZ202①、AZ206①、AZ207①
HW300×300×106 AZ105①、AZ109①
HW360×450×926 AZ304①、AZ322①
3T350×300×93 AZ313①
注:① ② ③表示相同型号柱的数量。
四.地脚螺栓复测
在钢柱吊装前,必须对已完成施工的预埋螺栓的轴线间距进行认真核查、验收。对不符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001者,要提请有关方会同解决;对弯曲变形的地脚螺栓,要进行校正;已损伤的丝扣用钣牙进行修理,并对所有的螺栓予以保护。

回复
liuguoqiangjinan
2007年05月09日 19:42:09
4楼
现在打包上传,将缺图一块传上来
回复
okok1669
2007年07月28日 12:55:51
5楼
谢谢楼主,能不能再传上 流程示意图 啊
回复
xp0068
2008年03月02日 21:42:40
6楼
我已下载看了,很好,特别是支架图很有参加价值,真是太感谢楼主了,建议版主设为精华贴!
回复
wp5921303
2008年07月30日 19:16:18
7楼
本人年纪不大,可钢结构柱下独立基础预埋柱脚螺栓的工程也干了3个了。各种方法也见过3种了,可却没有形成明确清晰的思路。
回复

相关推荐

APP内打开