制定的蓄电池充放电试验方案可以吗?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年05月09日 18:19:28
来自于电站工程
只看楼主

根据个位前段时间给的意见,制定我处蓄电池充放电试验方案如下:请给点意见蓄电池核对性充放电试验方案 蓄电池直流柜于99年安装使用,采用免维护铅酸蓄电池,使用近8年,曾于2004年做过一次核对性放电试验,对其进行检测,为保证总配直流设备运行的可靠性,拟对其进行一次核对性放电试验,对每个蓄电池进行检测。在咨询蓄电池生产厂家后:得知蓄电池理论寿命为10年,我处蓄电池已使用使用近8年,蓄电池已接近老化,如果充放电试验没做好,有可能对蓄电池造成损害,为保证蓄电池核对性充放电试验顺利进行,特制定方案如下:

根据个位前段时间给的意见,制定我处蓄电池充放电试验方案如下:请给点意见
蓄电池核对性充放电试验方案
蓄电池直流柜于99年安装使用,采用免维护铅酸蓄电池,使用近8年,曾于2004年做过一次核对性放电试验,对其进行检测,为保证总配直流设备运行的可靠性,拟对其进行一次核对性放电试验,对每个蓄电池进行检测。在咨询蓄电池生产厂家后:得知蓄电池理论寿命为10年,我处蓄电池已使用使用近8年,蓄电池已接近老化,如果充放电试验没做好,有可能对蓄电池造成损害,为保证蓄电池核对性充放电试验顺利进行,特制定方案如下:
一、 蓄电池检查
由于条件限制,缺少专业设备,只能对蓄电池做基本测试,为保证核对性充放电试验可靠进行,做充放电试验前,需提前对蓄电池进行检查:
1、 关电源开关使蓄电池向控制母线供电(带正常负荷)1小时,对备用油开关进行三次电动合闸试验,如每次合闸均无异常则可粗略证明蓄电池性能可靠,功能检查后必须开启电源开关,由充电机补充其电池容量损失。在试验过程中,密切观察蓄电池总电压,如果发现电压低于220V并且下降时间很快,立即停止试验,开启电源开关。纪录试验时间。
2、 对蓄电池组逐个进行检查,若发现有电压低于10V或无电压应排除更换电池.每个单体电压应在12.8左右.
只有当对蓄电池进行检查,确认蓄电池完好后,才可以充放电试验.
二、 实施方法
由于我公司使用的蓄电池规格是100Ah/220V 共19节,每节电压应在12V以上。
1、根据直流屏电池出厂放电纪录,外接一个电炉,将电炉并联在蓄电池出线端,放电电流控制在9A进行。
2、由于只有一组蓄电池,为保证系统正常运行,蓄电池不能退出运行,无法进行全核对性放电,只能放出50%,即5个半小时即可。
3、 放电过程中电池组电压会下降,放电电流也会发生变化,观测总电压、放电电流、每组蓄电池电压。每隔半小时做一次纪录。(纪录表后附)
4、 放电时注意电压和放出的容量,放太多蓄电池就可能报废,当总电压低于220V,电池电压低于10V时,立即停止放电,转入充电。
5、 放电结束后,转入充电,充电电流为10A,如有偏差调整充电电流,调节面板后(标有充电字样)电位至10A,充到265V时,自动转为浮充。
6、 调整浮充电压,调节面板后,浮充机上的电位器,用万用表测浮充机接线端子,调整母线电压至220V,浮充电压至255V左右。
注意:由于蓄电池使用年限长,试验过程中一旦出现电压下降过快、电流异常情况,应立即停止试验。


其中电炉应选择多大功率?接在何处不知如何确定?有不妥之处请提意见.
免费打赏
hbsyscxiao
2007年05月10日 08:11:39
2楼
请给点意见呀!
回复
yxx5319
2007年05月12日 15:19:37
3楼
蓄电池按规程每年将进行一次活化性充放电,电力系统蓄电池是充坏的,不是用坏的,老充不用,建议经常进行活化性充放电.
回复
wuyixin123
2007年05月27日 02:02:25
4楼
我公司的免维护电池和你有相同的情况!已经使用10年了!未做过任何充放电!
其实你可以找专业的电池维护人员进行全核对性放电!他们有专业的设备进行对电池的全放电!而且在全放电前你只要叫他们给你并上一组相同容量的电池即可!这样也不会影响你的正常运行!!
回复
雨霖铃
2007年05月27日 16:50:59
5楼
回复
szddzyxa
2007年05月31日 10:15:11
6楼
用户现在已经没有对电池进行一年一次的充放电的意识了,一年一次的核容是非常重要的,有的电池已经坏了都不知道.....应该加强意识....
回复

相关推荐

APP内打开