气死了,请热心人指点一二??不胜感激!
laboydan
laboydan Lv.2
2004年08月28日 22:14:27
只看楼主

计算甲方厂房的屋面雨水,暴雨强度我是按当地的五年重现期考虑的,188mm/h, 甲方可能是被上次的暴雨厂房(另一个项目)漏水激怒了(事后调查时施工单位没有按照虹吸的天沟要求施工导致虹吸破坏),说你简直是瞎胡闹,我们上次暴雨十分钟的雨量就是60mm,一个小时就是360mm(数据是否准确无法考证),你还按188mm/h设计,我不管你是什么国家规范和手册,我就要你按暴雨当天的实际雨量给我就算,没有雨量参数自己到气象局去要,态度极其恶劣,我当时也是被他的气势压住了,什么话也没说,为什么我按照规范作,怎么就觉得没有道理了呢,不知道我说了这么多,大家听明白没有,如果听明白了帮我处处注意,要是是我的错请热心人指点一二??不胜感激!

计算甲方厂房的屋面雨水,暴雨强度我是按当地的五年重现期考虑的,188mm/h, 甲方可能是被上次的暴雨厂房(另一个项目)漏水激怒了(事后调查时施工单位没有按照虹吸的天沟要求施工导致虹吸破坏),说你简直是瞎胡闹,我们上次暴雨十分钟的雨量就是60mm,一个小时就是360mm(数据是否准确无法考证),你还按188mm/h设计,我不管你是什么国家规范和手册,我就要你按暴雨当天的实际雨量给我就算,没有雨量参数自己到气象局去要,态度极其恶劣,我当时也是被他的气势压住了,什么话也没说,为什么我按照规范作,怎么就觉得没有道理了呢,不知道我说了这么多,大家听明白没有,如果听明白了帮我处处注意,要是是我的错请热心人指点一二??不胜感激!
免费打赏
xfd831
2004年08月28日 23:30:33
2楼
甲方是有道理的
要不,你就委屈下,到当地的气象局里去查下当地的资料
回复
heijindishi
2004年08月29日 14:12:23
3楼
你也说了那时5年重现期算得,你认倒霉,遇上十年一遇的大雨不就是这种结果了,跟他门说清
楚,20年重现期的大雨都能弄出来,只要甲方肯出钱!或者你去把水文资料拿来,让他们选好了,
高兴多少年就多少年。
回复
heijindishi
2004年08月29日 14:15:25
4楼
不过厂房要是重要的话,重现期不同于一般民用建筑,你要是按100年一遇的特大暴雨强度给他
算,保证不会出事,让他门拿钱好了!
回复
rf2002
2004年08月29日 14:26:14
5楼
给排水规范上有规定,一般建筑按2-5年重现期设计,重要建筑按10年重现期设计;一般建筑的重
力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。重要公共建筑、高
层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。
如果你按规范设计了,至于漏水的事应该是防水做的好不好的问题,不关你设计的事,到哪儿都说
的通。
回复
rf2002
2004年08月29日 14:29:28
6楼
另外,如果不属于重要建筑,重现期选5年,你要把屋面10年重现期计算出的积水厚度提给结构,
并在积水面处设置相应排水能力的溢水口。
回复
ma-dalian
2004年08月29日 16:11:51
7楼
建设单位的说法有那么一点道理,厂房还是按照大一些的重现期考虑吧,上海的某个汽车厂房就是因
为暴雨造成很大的损失,因为厂房多为钢结构,屋面荷载不会太大,而且重现期大点,也多不几个钱.
回复
laboydan
2004年08月29日 16:40:38
8楼
谢谢大家的指点,还是保守些按按照大一些的重现期考虑吧,反正不是花我的钱,就怕管子粗的吓
人啊,感激涕零!!
回复

相关推荐

APP内打开