现在正在做一批GCK柜 有两台出线柜的电流达到1800A 但是柜体厂家最大只能配100*6的铜排 载流量不够 分路已经不能再改变了 有什么解决的办法??????
现在正在做一批GCK柜 有两台出线柜的电流达到1800A 但是柜体厂家最大只能配100*6的铜排 载流量不够 分路已经不能再改变了 有什么解决的办法??????
2楼
你是几个抽屉 如果是4-5 100*6载流是1768A;6-9个抽屉电流是1990;10抽屉电流是2274.你自己对一下,应该是能满足要求的,抽屉的通道排电流要乘同时用电系数的.
回复
3楼
可以做成固定分隔式的柜子
回复
4楼
很简单啊,分断啊,将垂直母线分成两段,下面一段单独在从水平母线引下来啊,(水平排引后做分支,一给上,一给下)
回复