多层办公楼开洞超过该层面积的50%,如何处理
loverboyzh
loverboyzh Lv.2
2007年05月09日 11:43:05
只看楼主

七层办公楼,底下两层层高3600,其余3000,其中在二层平面里,展厅与入口大厅上空均开洞,超过该楼层面积的50%,见附图。 该工程在建摸及施工图阶段,要注意什么,要加强哪方面构造措施。请高手指点下。

七层办公楼,底下两层层高3600,其余3000,其中在二层平面里,展厅与入口大厅上空均开洞,超过该楼层面积的50%,见附图。
该工程在建摸及施工图阶段,要注意什么,要加强哪方面构造措施。请高手指点下。

1178682185015.jpg

免费打赏
jy_3531
2007年05月09日 12:21:56
2楼
先概念设计,注重漏空柱的刚度,适当加大一点,三层框梁可适增大其刚度
建模计算时,注意漏空柱的平面内(外)的计算长度一定要正确,轴压比控制可稍小一点,这样柱配筋不会过大
做到这样就可以了
回复
beau_dai
2007年05月09日 14:02:16
3楼
本层楼板加强。
回复
jasonlee131
2007年05月10日 01:59:10
4楼
楼上几位的意见都很好,不过我是楼主的话,先把搞建筑的揪出来海扁一顿后再说.
回复
小宝叮噹
2007年05月10日 08:07:33
5楼
确实是对结构很不好的说,

不知道A轴处墙体是不是从下至上都有的,如果是,按建筑图来看B轴不能出挑梁,A轴墙体达到7.2m,超高;不是的话我就不说了。

不知道底层布置如何,个人认为11轴,12轴与D轴相交处有柱子就好了。
回复
yurenpi
2007年05月10日 09:56:12
6楼
建筑平面布置极不合理
回复
cyyf3550
2007年05月10日 14:06:49
7楼
用pkpm建模计算的话建议将该层楼板定义为弹性膜,这层计算梁配筋时中梁刚度放大系数取为1.0
回复
dy_lsj
2007年05月10日 16:18:12
8楼
先概念设计,注重漏空柱的刚度,适当加大一点,三层框梁可适增大其刚度
建模计算时,注意漏空柱的平面内(外)的计算长度一定要正确,轴压比控制可稍小一点,这样柱配筋不会过大
做到这样就可以了
yinggai
回复
王得闲
2007年05月10日 20:20:14
9楼
楼上几位的意见都很好,不过我是楼主的话,先把搞建筑的揪出来海扁一顿后再说.哈哈
回复
lhh3000
2007年05月10日 21:38:25
10楼
我觉得还是要看该工程所在地区的设防烈度而采取不同的构造措施。
如果在6度区,可与审图单位沟通,适当象征性的加强即可。
而在高度区应满足《抗规》的相关条文。
回复
liumang.1110
2007年05月10日 22:03:20
11楼
11轴与B,C轴交接处悬挑梁和B,C轴间的悬挑梁交接成为一个大悬臂构件,交接点处无柱不知道是否可以算的下来,即便是截面也应该很大吧。如果那块放成墙,如上面师兄所说,墙体的高厚比一定不满足。D轴处全是墙体,是否可以考虑加一排柱子,这样D轴楼梯间出那根大梁的支座也有保证,否则梁跨一定超,要考虑加壁柱。还有就是小弟想请教一下8楼的师姐,计算的时候可以单独定义中梁放大刚度么,如果定义了这层,其他层怎么办?刚性楼板假定只计算位移的时候起作用吧。不知道我理解的是否正确?如果建筑立面底层窗也是通高的,底层柱的计算长度加上地下那部分,是否太高会算不过去,要么截面很大?如果窗分两层,中间部分过梁没有支座,A轴柱不能挑出梁。