HV-106是电动蝶阀,LHS-106和LLS-106是液位开关。当高低液位时两个液位开关能控制这个电动蝶阀吗?

HV-106是电动蝶阀,LHS-106和LLS-106是液位开关。当高低液位时两个液位开关能控制这个电动蝶阀吗?

1178679227750.jpg

免费打赏
zigj
2007年05月09日 12:15:40
2楼
这样做不好,应该把液位开关的接点串入控制电机的接触器线圈回路,由接触器的主回路控制电动机的正反转,否则