求助:农村饮水工程管道设计中防止水击的方法?管道长度很多有一两公里长,防止水击十分必要,恳请各位指教,谢谢!
求助:农村饮水工程管道设计中防止水击的方法?
管道长度很多有一两公里长,防止水击十分必要,恳请各位指教,谢谢!
2楼
什么水击呀?不懂.
回复
3楼
在关闭闸阀时缓慢地关,不要一下子句关死,就可以避免水击了啊。
回复
4楼
在管道线路上多加几个弯头的话,效果也不错!
回复
5楼
楼上的兄弟,要 是多加几个弯头的话,我认为会增加水头损失
回复
6楼
减小水击压强措施主要有:
(1)缩短管道长度。
(2)限制流速。因为水击压强与流速成正比,减小流速减小水击压强,因此一般给水管网中限制v<3m/s。
(3)控制阀门关闭或开启时间(>2L/a,L为管长,a为压力流速,即水击波波速),以避免直接水击,也可减小间接水击压强。
(4)设置安全阀,进行水击过载保护。
(5)增大管径,但要以经济流速为基础。
(6)设置空气室或调压塔,使起缓冲作用并承受管中的水击压强,但对于空气室的容积应有足够大方能起作用。
回复
7楼
在今天发生的种种水危机里,数万数十万人的饮水问题,最终靠强大的行政力量解决了,但这种解决方式的成本极高,需要动用大量的资源,需要付出巨大的经济和社会代价
回复
8楼
一般限制管道流速不大于2.5米/秒,我记得规范上面好象没有严格的计算要求。
回复
9楼
设置调压管(塔)比较合适.
水泵采用水压变频控制+逆止阀,可保护水泵
农田管道上的做法.
回复
10楼
水击要防止管内水流过急,管内产生负压。
回复