高层规范中对周期比有要求,不大于0.9;但对多层好像没什么具体要求。我现在在做一个多层结构(六层,高21m),平面狭长且有较大的凹入,但还满足高规4。3。6条的要求。怎么算周期比都在0.94左右,加连接梁加连接板算后还是不满足;我想问一下,多层需要符合周期比的要求吗?望各位高手多多指点!!
高层规范中对周期比有要求,不大于0.9;但对多层好像没什么具体要求。
我现在在做一个多层结构(六层,高21m),平面狭长且有较大的凹入,但还满足高规4。3。6条的要求。
怎么算周期比都在0.94左右,加连接梁加连接板算后还是不满足;
我想问一下,多层需要符合周期比的要求吗?
望各位高手多多指点!!
22楼
不需要,多层按抗震规范做,没规定
回复
23楼
我想我大概知道问题在哪了,一个平面,往往受力较大处都在中心,这样中间的梁柱自然会比边上的大,就会容易产生扭转,但是如果对一个多层来说,将周边加大到满足周期比的话,要加大很多啊,尤其是那种比较长的房子,这样会不会不经济呢
回复
24楼
尽量要满足!实在满足不了也能说的过去!毕竟周期比是高规的要求!
回复
25楼
不用考虑,周期比是来限制高层侧移与扭转的,多层不需要。
回复
26楼
支持!!!!!!
回复
27楼
多层结构里面没有相应的规定,只要满足GB50011-2001中3.4中相应各项即可!
回复
28楼
我认为多层结构不必完全满足高规,只须符合抗规就可以了
前些日子作了一个多层,审图也提出相似问题,结果未修改也通过
回复
29楼
不需要。我认为多层结构不必完全满足高规,只须符合抗规就可以了
前些日子作了一个多层,审图也提出相似问题,结果未修改也通过
回复