反渗透系统中出现的问题讨论
tomas81
tomas81 Lv.2
2007年05月08日 18:12:11
来自于水处理
只看楼主

请教一个问题我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)

请教一个问题
我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;
原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)
砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)
RO系统:30m3/h, 数量:2套(一用一备)
东丽8“抗污染膜,
膜组件排列:4 :2
每支膜壳装6支膜
设计进水压力:9.15bar
进水流量:41m3/h,
产水流量:30m3/h,
回收率: 75%
现在的问题:高压泵(没有采用变频器)开启前,精密过滤器前后压力表读数为3bar;高压泵启动后,精密过滤器前后压力表读数变为0,这样的话,自动程序就无法运行(有低压保护开关);也无法根据压差来判断滤芯的污堵程度;请赐教原因?
补充说明:有人认为是原水供水不足,我试过把给水流量加大,然后关小高压泵出口阀门,
结果是RO进水压力升高到近15bar,但精密过滤器前后的压力表读书依然为0,
请各位大虾赐教。
免费打赏
minghao9
2009年01月17日 10:47:35
32楼
建议把原水泵刘玲提高20%,应该可以解决。我以前遇到过此类问题。
回复
csiicdz129
2009年01月17日 13:53:23
33楼
可以把高压泵出口的调节阀关小一点,试一试。为什么5微米后又加一微米精密过滤器那!!有可能供水不够,阻力太大,你多介质滤料尺寸是不是太小了哪?
回复
tesst
2009年06月10日 20:16:25
34楼
原水泵流量太低,与高压泵不匹配。关小些高压泵后阀虽能使低压开关正常工作,但制水量下降,白白多消耗了电力,还是浓水回流更好些,但浓水回流会使产水电导上升。
回复
duanwei50215
2009年06月11日 14:51:44
35楼
这样的问题我这边也出现了,像楼主的情况,高压泵有没有采用星三角启动,如果上了11KW的泵最好加变频器的,当高压泵启动时会造成前面管路负压,这时解决的办法:
1,浓水端加慢开阀;我这边上了11KW的都用慢开阀,因为转速高会造成负压的;
2,加大原水泵的扬程,50M应当没问题,30M太小了点你这个系统;
3,把原水泵流量调高点,高压泵后调节阀关小点。
这套系统估计没装慢开阀吧,选原水泵时要考虑下压力损失。
请问楼主这套系统原水是自来水吗?
回复