请教一个问题我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)

请教一个问题
我现在在调试一个2*30T/H的反渗透系统,工艺是:原水池--原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵--RO系统--纯水池;
原水泵:流量:88M3/H,扬程:30m,数量:2台(一用一备)
砂滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
活性碳过滤器:设计流量:44m3/h,数量:2台(一用一备)
高压泵:流量:46m3/h,扬程:165m,数量:2台(一用一备)
RO系统:30m3/h, 数量:2套(一用一备)
东丽8“抗污染膜,
膜组件排列:4 :2
每支膜壳装6支膜
设计进水压力:9.15bar
进水流量:41m3/h,
产水流量:30m3/h,
回收率: 75%
现在的问题:高压泵(没有采用变频器)开启前,精密过滤器前后压力表读数为3bar;高压泵启动后,精密过滤器前后压力表读数变为0,这样的话,自动程序就无法运行(有低压保护开关);也无法根据压差来判断滤芯的污堵程度;请赐教原因?
补充说明:有人认为是原水供水不足,我试过把给水流量加大,然后关小高压泵出口阀门,
结果是RO进水压力升高到近15bar,但精密过滤器前后的压力表读书依然为0,
请各位大虾赐教。
免费打赏
tomas81
2007年05月15日 22:10:30
12楼
精密过滤器图纸
回复
hyphend
2007年05月16日 10:34:16
13楼
如果排除进水管路有异物堵赛的情况

我想问题可能出在这里:原水泵--砂滤器--活性碳过滤器---5um精密过滤器--1um精密过滤器--高压泵

简单的说就是原水泵扬程不够。

原水泵和高压泵之间单元太多,压力损失太大。砂滤器何活性碳过滤器一般都很高,2-4米的高度都很正常的,也额外消耗了泵的扬程。

我们公司也做了很多RO 系统,输料泵扬程也是30米。但是我们公司设计的系统两个泵之间只有一个精密过滤器。

回复
hyphend
2007年05月16日 10:36:30
14楼
2007年05月16日 10:37:29
15楼
2007年05月16日 10:37:44
16楼
2007年05月16日 11:14:56
17楼
我也觉得是高压泵抽的太猛了,进料泵供水不够,过滤器消耗了输料泵大部分的扬程。
不过我觉得可以这样,把一部分的浓缩液用一根管路引回到高压泵之前,精密过滤器之后,打内循环,供水不够的状况就会得到缓解,但这时候水的回收率就会上升,然后……
你应该知道下面接着该怎么做了吧,哈哈哈。
回复
kanawaluo2204639
2007年05月16日 16:14:07
18楼
高压泵不合适
回复
tianyujinghua
2007年05月16日 16:40:46
19楼
最简单办法是低压控制开关加延时。 在高压泵出口加慢开电动阀
回复
wxhuiyi
2007年05月16日 17:20:54
20楼
流程太长,原水泵扬程太低,扬程可以55-60m,压力给高压泵吸掉了,高压泵后加慢开门阀.
回复
taipower
2007年05月18日 15:57:44
21楼
说的好乱!不知道楼主有答案了吗 ?关注中!