请教:导线的选择
shuitianheyin
2007年05月08日 16:50:29
只看楼主

1.我现在做车间变电所的毕业设计,遇到选择导线的问题,380V出线的型号,实在是没有参考书能找到适合的型号. 车间1的计算电流为648.187A;车间2的计算电流为113.673A;车间3的计算电流为87.723A,请问我该选什么型号的出线呢?2.我想问问YJL22-10000/3*25中的10000是什么意思啊?先谢谢大家了哦!谢谢啦!

1.我现在做车间变电所的毕业设计,遇到选择导线的问题,380V出线的型号,实在是没有参考书能找到适合的型号.
车间1的计算电流为648.187A;车间2的计算电流为113.673A;车间3的计算电流为87.723A,请问我该选什么型号的出线呢?
2.我想问问YJL22-10000/3*25中的10000是什么意思啊?
先谢谢大家了哦!谢谢啦!
免费打赏
linxianbin
2007年05月10日 18:04:17
22楼
YJL22-10000/3*25 这个表示错误的地方太多了!!注意基本功小兄弟!!
YJL22-表示铠装电缆 YJL-表示不带铠装电缆

车间1的计算电流为648.187A; 电缆选型:YJLV22-0.6/1KV-2(3×185+1×95)

车间2的计算电流为113.673A; 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-3X70+2X35

车间3的计算电流为87.723A: 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25
回复
shuitianheyin
2007年05月11日 14:05:54
23楼
十分谢谢啊!
回复
chenyoude9927
2007年05月11日 16:22:55
24楼

车间1的计算电流为648.187A; 电缆选型:YJLV22-0.6/1KV-2(3×185+1×95)

车间2的计算电流为113.673A; 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-3X95+1X50

车间3的计算电流为87.723A: 电缆选型:YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25

注意楼上的“车间2”选型错误,3X70+1X35的不够,还必须注意距离有多远,也就是压降了,环境温度吗,一般选就行,考虑春夏温度够了
回复
shuitianheyin
2007年05月12日 12:58:52
25楼
谢谢谢谢啊!
回复
hotfire002
2007年05月12日 22:39:04
26楼
都不要PE线哈,低压则导线选择也在把PE线考虑在内!除非你是到车间配电房,才把PEN分成PE跟N,如果是从总配电房就分开的话,还要考虑PE线的选择!现在多为从总配电房就分开!
回复
hotfire002
2007年05月12日 22:43:04
27楼
你采用TN-C-S配电方式吗,都不考虑PE线的选择吗?除非你是到车间配电房了,才分的,(PEN分成PE跟N),如果是从总配电房就分成PE跟N的话,还在考虑到PE线的选择!
回复
rencom886@co163
2007年05月12日 22:46:28
28楼


老兄是用TN-C-S还是TN-S啊,若是前者,建议PEN线和相线截面一样,若是后者,建议用五芯线
回复
woxiangfei568
2007年05月13日 09:16:32
29楼
YJLV吧,铝芯线,10KV的选25的电缆,变压器多小啊,真敢用
回复
shuitianheyin
2007年05月16日 21:56:23
30楼
变压器是很小啊!
回复
shuitianheyin
2007年05月16日 21:57:28
31楼

请问PEN是什么意思啊?还有PE和N又是什么意思啊?
回复

相关推荐