请教:导线的选择
shuitianheyin
2007年05月08日 16:50:29
只看楼主

1.我现在做车间变电所的毕业设计,遇到选择导线的问题,380V出线的型号,实在是没有参考书能找到适合的型号. 车间1的计算电流为648.187A;车间2的计算电流为113.673A;车间3的计算电流为87.723A,请问我该选什么型号的出线呢?2.我想问问YJL22-10000/3*25中的10000是什么意思啊?先谢谢大家了哦!谢谢啦!

1.我现在做车间变电所的毕业设计,遇到选择导线的问题,380V出线的型号,实在是没有参考书能找到适合的型号.
车间1的计算电流为648.187A;车间2的计算电流为113.673A;车间3的计算电流为87.723A,请问我该选什么型号的出线呢?
2.我想问问YJL22-10000/3*25中的10000是什么意思啊?
先谢谢大家了哦!谢谢啦!
免费打赏
shuitianheyin
2007年05月08日 16:53:18
2楼
哦,刚忘记了一个问题,如果哪位高手知道应选的型号,麻烦你能不能顺便告诉我该型号的允许载流量和标准截面,谢谢了哦!
回复
jdb_ljh
2007年05月08日 18:22:09
3楼
工厂供电的教材的附录上应该有,可以查到。另外还有一个办法,就是找一个电缆厂家要产品资料,上面都有的,因为我的资料在办公室,所以记不清楚。
回复
hotfire002
2007年05月08日 18:33:22
4楼
我想问问YJL22-10000/3*25中的10000是什么意思啊

10000=10KV 3*25 表示三芯,这方面资料多的是,要用点心!
回复
rencom886@co163
2007年05月08日 19:01:36
5楼
YJL22-10000/3*25

YJLV吧,铝芯线,10KV的选25的电缆,变压器多小啊,真敢用
回复
zhu118
2007年05月08日 22:41:32
6楼
提醒你,高压电缆选择一定要考虑到短路电流的影响,不能偏面追求小截面与低价格
回复
shuitianheyin
2007年05月09日 10:06:02
7楼
我们没有工厂供电这本书啊!
回复
shuitianheyin
2007年05月09日 10:09:22
8楼
我的主变压器是S7-315/10,选择YJL22-10000/3*25 问题很严重吗?
回复
wang4480
2007年05月09日 10:27:16
9楼
车间1用185两根车间2用35平方2根车间3用50平方线1根
回复
shichangxun
2007年05月09日 11:14:13
10楼

是你的表示方法不正确还是我的专业基础不扎实,看不懂你写的
回复
yankemin
2007年05月09日 11:42:04
11楼
9楼意思是车间1 3*185 用两根 车间2 3*35 用两根 车间3 3*50 用一根 怎么楼主选铠装的?价钱要贵哈.
回复

相关推荐