关于室外消火栓设置数量及位置问题
chalewen
chalewen Lv.8
2007年05月08日 15:38:43
只看楼主

一般情况只考虑室外消防用水量,但有水泵结合器时情况有所不同了,最近接触到一个项目,设置了5个水泵结合器(喷林3,消火栓2个).根据水泵结合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m原则,在15~40米范围内布置至少5个室外消火栓感觉太密了.各位有没有什么好建议?

一般情况只考虑室外消防用水量,但有水泵结合器时情况有所不同了,最近接触到一个项目,设置了5个水泵结合器(喷林3,消火栓2个).根据水泵结合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m原则,在15~40米范围内布置至少5个室外消火栓感觉太密了.各位有没有什么好建议?
免费打赏
rawotto
2007年05月08日 17:54:51
2楼
个人认为水泵结合器是靠消防车加压的,并不是对接室外消火栓的!
回复
chalewen
2007年05月11日 14:37:30
3楼
消防车也要消防水源。消防车只是启到加压作用,而不是提供消防水
回复

相关推荐