最大变频250KW

最大变频250KW

1178609094448.jpg

免费打赏
hjj
2007年06月11日 11:03:56
12楼
具体人数不清楚,应该有几万人
整个泵房分2个区供水,低区共4台水泵:
1.300S90B(Q=720m3/h,H=67m,N=220KW) 1台
2.200S65(Q=485m3/h,H=65m,N=132KW) 2台
3.200S63(Q=280m3/h,H=63m,N=75KW) 1台
高区共3台水泵
1.300S90B(Q=486m3/h,H=76m,N=250KW) 1台
2.200S95A(Q=252m3/h,H=76m,N=110KW) 2台
每台水泵均由变频器控制
回复
sailorcwx
2007年06月11日 14:27:32
13楼
有问题:
1.水泵型号过多。同一组泵里面竟然有3种型号的水泵
2.连接错误。看规范GB50015-2003第3.8.7条第4点,吸水管与总管连接应采用管顶平接
3.是否考虑了备用泵。高低区都是第一台泵流量最大,但是却只有1台。
回复
shenbin12
2007年10月17日 14:51:02
14楼
使用变频泵,需要稳压罐,主要是节能和保护水泵,避免小流量泵也工作.
回复
sailorshi
2007年10月31日 14:12:58
15楼
小弟没看出来什么,学习了。
回复
hahayu00
2007年11月30日 16:25:36
16楼

第二点的问题我已经注意了好久了,现在共用一根吸水管的变频泵组都是厂家配来的吸水管,都是这样做的。包括格兰富的。很难按照学习时候的理解!
只能解释为现在泵的性能很好啦~^_^~~呵呵~~
而且厂家配来的方案一般也不具备备用泵。都是所有泵的流量就是总流量。
我们做的好多五星级酒店都是这样!
回复
yufeng101877
2007年11月30日 16:51:58
17楼
不错,学习了!
回复
jijiji-123
2007年12月01日 13:31:20
18楼
没有备用泵,万一出了问题,那怎么供水呢??
回复
sixx0016@co163
2007年12月02日 09:10:38
19楼
没有备用泵,万一出了问题,那怎么供水呢??
回复
xycjlin
2007年12月03日 11:13:37
20楼
不设备用泵是不行的。厂家怎么会不设备用泵呢,多一台泵,他还多挣钱呢。估计是厂家的技术人员不懂规范?
回复
xycjlin
2007年12月03日 11:16:16
21楼
如此大功率的泵,LZ要是能介绍一下其变频设置的具体条件和参数就更好了,如根据压力变频,压力为....电机变频工作,压力....为工频等