请教给接触器,继电器线圈并联的RC阻容块的参数确定
sailor199
sailor199 Lv.2
2007年05月08日 10:45:14
只看楼主

诸大虾: 我们的控制柜控制系统里的接触器继电器都并有阻容保护块,但是前段时间在现场的系统老是出问题,经查原来是给所有的接触器继电器线圈并的阻容块都是一样的,(接触器,继电器的大小参数不一样),这样必然出现有些参数不匹配,带来不必要的干扰,弄巧成拙。 请教如何计算给线圈并联适当的阻容块参数? 感谢!

诸大虾:
我们的控制柜控制系统里的接触器继电器都并有阻容保护块,但是前段时间在现场的系统老是出问题,经查原来是给所有的接触器继电器线圈并的阻容块都是一样的,(接触器,继电器的大小参数不一样),这样必然出现有些参数不匹配,带来不必要的干扰,弄巧成拙。
请教如何计算给线圈并联适当的阻容块参数?
感谢!
免费打赏
首席技术官
2007年05月08日 22:48:45
2楼
关键是到底是不是RC电路出现的问题呀
虽然线圈大小不是很一致,但是要都按照一个公式计算下来,你的电容不好配的
能说说你的控制系统是什么么
出现的什么故障
说清楚才有利于讨论
回复
sailor199
2007年05月09日 09:44:49
3楼
首先感谢杨帆
我说的控制系统是电梯控制系统,控制柜里有主接触器,还有通讯的信号用的继电器以及几个直流24V继电器作用是传送主控电脑板与变频器之间的来往信号信号,易受到干扰。至于出现的故障就是运行不太稳定。
几个继电器是交流110V的
之前给接触器继电器并的是 0.1цF+100Ω/2W 600V.AC 的阻容块。
五一的时候我在书店查的公式是
直流C=Kτ/R R=U²/P≈Rc Pr= 较长的公式
还有交流的公式...
都要查人家已经总结好的图
请教有没有好一些的公式或办法。确定C值R值。
回复
sailor199
2007年05月09日 10:12:20
4楼
附:
现场人员去工地,拆掉并在用于通讯的110V继电器上的阻容块,系统变好。
但是这些继电器是需要并阻容抑制块的(更好地工作),所以请求探讨如何计算参数值
回复
sailor199
2007年05月11日 09:34:39
5楼
请问,有没有人会做,这是一个很常见的事情,但是在计算上又很少有人注意到了的。
回复
tyy0214
2007年05月15日 17:28:17
6楼
我们用的接触器和继电器都没有并联容阻保护块,也没有什么问题.我也想知道怎样计算,关注中.
回复
sailor199
2007年05月16日 11:09:44
7楼
在实际的控制柜中是需要的,这样能提高系统的稳定性,尤其是在传输弱电信号的电路中
回复
sailor199
2007年05月16日 12:13:53
8楼
饮用alisakura同志:
继电器是电子电路中常用的一种元件,一般由晶体管、继电器等元器件组成的电子开关驱动电路中,往往还要加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用。继电器的附加电路主要有如下三种形式:

1.继电器串联RC电路:电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用。


2.继电器并联RC电路:电路形式见图2,电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。

3.继电器并联二极管电路:电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,锗管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件。并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件。

回复