是高手的进来
tangzhiliang777
2007年05月08日 09:12:14
只看楼主

35KV的XGN17 PT柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V,经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,也没有二次接线错误,关于这个问题,我请教了很多专家,有的认为是系统的问题,有的认为是消谐器的问题,增加二次消谐。还有人认为是互感器的问题,请那位高手指点一下不甚感激!!!!现在用户急啊!!!!!请各位多发表点意见,拜托了。

35KV的XGN17 PT柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V,经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,也没有二次接线错误,关于这个问题,我请教了很多专家,有的认为是系统的问题,有的认为是消谐器的问题,增加二次消谐。还有人认为是互感器的问题,请那位高手指点一下不甚感激!!!!现在用户急啊!!!!!请各位多发表点意见,拜托了。