Careful Way Yiding52’s Build Sense 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋几何形状和钢筋弯钩增加长度等条件进行计算。 1、提到钢筋下料计算,一般都会涉及“量度差值”或“弯曲调整值”这两个概念。一般特殊角度的“量度差值”或“弯曲调整值”或教科书上都有,但是非特殊角度,譬如70°、80°的“量度差值”或“弯曲调整值”在现成的文献内查不到。2、各相关文献上的“弯曲调整值”或“量度差值”取弯曲直径=2.5d演绎得到的。现如今的纵向钢筋弯曲成型的弯曲直径也不仅仅限于2.5d,已经有12d,16d等各种不同弯曲直径的要求,现有文献上很少考虑这种变化了的要求。
Careful Way Yiding52’s Build Sense
钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋几何形状和钢筋弯钩增加长度等条件进行计算。
3、钢筋在弯曲成型时,外侧表面纤维受拉伸长,内侧表面纤维受压缩短,钢筋中心线的长度保持不变。
4、电脑的应用和AutoCAD业已在业界普及,专业计算器的编程计算功能也日益强大。
鉴于上述几点因素,我们认为依据工程施工图设计文件,用AutoCAD或徒手绘制一些简单的计算辅助图形,直接进行基于中心线长度的钢筋下料长度计算,可以有效指导钢筋下料。
180°弯钩增加6.25d的推导
现行规范规定,Ⅰ级钢的弯心直径是2.5d
钢筋中心线半圆的半径就是2.5d/2+d/2=1.75d
半圆周长为1.75dπ=5.498d取5.5d 平直段为3d
所以180度弯钩增加的展开长度为
8.5d-2.25d=6.25d
22楼
讲的太好了,没有耐心,八成都得出错.
回复
23楼
90度的两度差值应该是2d,而不是1.75d,对于这点规范上应该有,有兴趣可以看看《土木工程施工技术》中钢筋工程的那一节,介绍的很清楚。
回复
24楼
感谢楼主对于箍筋的计算很经典,还有就是图5中箍筋的弯钩角度是不是跟抗震等级有关系,7度抗震是135度,其他的是不是另有规定,大家科研查一下。
回复
25楼
90度的度量差值的近似值是2d,精确值是1.75d,
对于这点任何规范上都不可能有,
看任何施工类教材全是“天下文章”一大抄。
钢筋弯曲,外缘伸长,要减“度量差值”;内缘缩短,要不要加“度量差值”,不能自圆其说。
“度量差值”本身是60年代的学者为做学问而做出来的、说不到底的“学问”。
回复
26楼
呵,支持一下。
回复
27楼
好文章,谢谢楼主的分享!!
回复
28楼
说得对,以中心线计算是最准确的。
回复
29楼
楼主说的很对,回去找了一下规范确实如此,我是个学生看来真的是学艺不精,受教了。以后定当Good good study Day day up
以下是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002上的内容:
5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
1 HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
5.3.2 除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直 径;
2 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为
135°;
3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
回复
30楼
学生,第一步学好相关规范很重要。
回复
31楼
一篇经典的文章!
回复