为何在PKPM梁柱平法图表示不出新三级钢的符号?
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2007年05月07日 10:13:13
来自于PKPM
只看楼主

砼规条文说明上推荐优先使用新三级钢,即HRB400.但为何在PKPM梁柱平法图表示的仍旧是二级钢的符号?

砼规条文说明上推荐优先使用新三级钢,即HRB400.但为何在PKPM梁柱平法图表示的仍旧是二级钢的符号?
免费打赏
ztsjyxgs
2007年05月10日 10:44:31
2楼
楼主使用的是那一年的pkpm啊
我的怎没有你说的那种情况啊】
我的是用的2006年11月份的
回复
abyss9051
2007年05月10日 13:56:48
3楼
我用的05年版的,现在我已经搞清楚了,应该在pmcad的本层信息中定义三级钢,后面的施工图才显示出三级钢的标志。谢谢你!
回复

相关推荐

APP内打开