关于双Y线圈的运行问题
caowenjiang
2007年05月06日 21:07:27
来自于制冷技术
只看楼主

最近本人遇上一件解释不清的事情,有一台德国原装3缸的15匹谷轮活塞式高温压缩机,因为没有原始资料,对于6根线的接线方式要怎么区分,两组线圈怎么区分相位,还有就是原先接线只用了一组线圈,还有一组三头并掉,请指教只用一组线圈可以使用吗?

最近本人遇上一件解释不清的事情,有一台德国原装3缸的15匹谷轮活塞式高温压缩机,因为没有原始资料,对于6根线的接线方式要怎么区分,两组线圈怎么区分相位,还有就是原先接线只用了一组线圈,还有一组三头并掉,请指教只用一组线圈可以使用吗?
免费打赏
machengzhong
2007年05月06日 23:32:51
2楼
6个接线头,其中3个并在一起,就是Y接法。这个电机应该是可应用在相电压380V(星形接法)和相电压220V(三角接法)
回复
cancelgs
2007年05月14日 10:18:37
3楼
双线圈就是两个定子同时驱动一个转子,两个定子的线圈的相序要完全相同,否则转子将受到完全相反的两个转矩。
采用双Y型线圈主要是降低启动电流冲击,启动时应该先给一个线圈通电,另一个延时通电(一般延时0.3S左右)。
在压缩机侧就并联就失去双线圈的意义了。如果单接一个线圈,压缩机电机的输入功率将变为原来的一半,有什么后果就不用说了。
回复
北冰洋
2007年05月14日 14:02:07
4楼

是不是说反了?
我也没有谷仑的技术资料,二楼和三楼的解释完全是两回事,到底哪个是正解?
回复
jesom
2007年05月15日 10:05:53
5楼
原装的三角型接法,你把线上下接就好是Y型了
回复
selong
2007年05月15日 12:56:47
6楼
不管什么形式的压缩机 都是由电机带动压缩部件 既然是电机六根线 应该是分三组 你先用万用表电阻档找出两两相通 分出三组 再找出三组的同铭端 接下来 最好星接
回复
xxl1234
2007年05月15日 19:28:23
7楼
同意6楼的看法.6个头的,必定有3组独立的线圈,找出来以后,你可以在纸上画出来,慢慢研究.
回复
mh530
2007年05月15日 20:45:59
8楼
没有什么好说,顶一下二楼和三楼的同行(完全正解),但电动机线圈是分头尾的。需按铭牌接线。
建议楼主了解一下电动机的基本原理。
回复
wu323
2007年05月15日 22:50:40
9楼
有些压缩机本身就在内部把末端接好了,分出六个端,一般为1,4为同相;2,5为相;3,6为相。压缩机内部有相序保护
回复
ssh-jsyc
2007年05月17日 09:02:51
10楼
很简单啊,双线圈电机如果只接三根线,肯定要完蛋了.而你原来接的是三根线,这说明不是双线圈电机.或者说双星变成单星接了.6个线头三个并掉,那肯定是Y接法,电压220V的,如果是三角形接法,那得6个头两两并掉接三根线了.
拙见啊.
回复
pqc921
2007年05月27日 22:21:31
11楼

那个保护只是能确保电缆进线相序正确吧 怎么能确认6个接头是不是接反了
回复