一台活塞式工业冷水机组,出水温度设定为7度。平时运行正常。但在五一假期出现运行压缩机结冰现象。请老师指教???
一台活塞式工业冷水机组,出水温度设定为7度。
平时运行正常。但在五一假期出现运行压缩机结冰现象。
请老师指教???
12楼
如果楼主是做系统维护的,压缩机结冰,首先考虑冷冻水流量是否不足。
可以试一下,将机组蒸发器出水阀门关小,减小流量,大约在40分钟左右,将会看到压缩机表面结霜现象,
同样,打开阀门,一会就开始化霜。
当然,楼上讨论的结霜的可能是时有发生。
回复
13楼
F太多了,或供液量太大.
回复
14楼
路过,学了很多
回复
15楼
调节膨胀阀
回复
16楼
同意六楼所说
回复
17楼
现在我们遇到的问题是活塞式冷水机组的压马达线圈很容易烧掉,不知道是什么原因造成的!
回复