[求助]
sy228
sy228 Lv.2
2004年08月24日 11:00:32
来自于防雷减灾
只看楼主

一门式钢屋架车间,厂度为120米,柱距为6米:宽度为81米,三跨,每跨为27米;现有问题如下;1.防雷引下线如何做,能否利用钢柱做引下线,钢柱做引下线是否需要做防护措施?2.防雷引下线四周需做,中间是否需要做,共需做多少个引下线?3.0.5mm厚的彩钢屋面板能否做接闪器,如果不能应如何处理?4.接地装置能否利用独立柱基的基础来做?

一门式钢屋架车间,厂度为120米,柱距为6米:宽度为81米,三跨,每跨为27米;现有问题如下;


1.防雷引下线如何做,能否利用钢柱做引下线,钢柱做引下线是否需要做防护措施?


2.防雷引下线四周需做,中间是否需要做,共需做多少个引下线?


3.0.5mm厚的彩钢屋面板能否做接闪器,如果不能应如何处理?


4.接地装置能否利用独立柱基的基础来做?

people109
2004年08月24日 12:33:00
2楼

我做过此类的

1、只要四周做就可以了,做18处引下

2、屋面做接闪器必须保证和引下可靠连接

3、接地装置可以利用柱基的基础做,必须互相连接焊通

回复

相关推荐

APP内打开