我有一 厂房.厂房生产类别是丁类,耐火等级是二级/厂房建筑面积是9375平方,共一层,我设置了室内和室外消火栓,请问大家要设置自动喷淋和自动报警系统吗?

我有一 厂房.厂房生产类别是丁类,耐火等级是二级/厂房建筑面积是9375平方,共一层,我设置了室内和室外消火栓,请问大家要设置自动喷淋和自动报警系统吗?
免费打赏
kibo
2007年05月06日 17:47:06
2楼
根据建规831条文,这个建筑连消火栓都不要设
回复
lihuan0812
2007年05月06日 20:32:04
3楼
消防只要15L/S的室外消防用水和室内94个1A(或47个2A)的灭火器就可以啦!室内消火栓完全可以不用布!
如果将来厂房用于出租做它用,有可能干的不是丁戊类的活,那还是布一下室内消火栓吧

我建了一个给排水讨论群,如果有问题,也可以到这里来求解!QQ群2341075
回复
gpechj02
2007年05月07日 12:32:13
4楼

版主,如何理解可燃物较少,这个概念太模糊了。我还是觉得做上比较好。至于楼主说的喷淋,实在是找不到做的理由。
回复
kibo
2007年05月07日 16:59:25
5楼

以前做的一个工程,为戊类厂房,我们依据的是建筑或者工艺专业的一个布置图,如果有包装区,那是要室内消火栓的,根据情况可以全部布置,也可以局部在包装区布置.如果没有包装区,是完全可以不设置室内消火栓的.
规范这样规定,我认为是有一定的把握的.戊类厂房是包括可以有一些焊接部位,这样的情况,由于可燃物较少,形成不了火灾蔓延,也不会因为火情危及到建筑物的安全.而且,重要一点是,工厂的厂房,工人对于现场情况是非常熟悉的,不同于民用建筑.所以可燃物的多少,分辨的时候看的是是否造成足够大的火势,是否蔓延以及是否危及结构体系.我想,既然确认为属于戊类了,这方面应该不需多虑.
规范的规定,各个专业的条文是紧密结合的.看看构件耐火极限的规定,看看不限制防火分区面积\不限制疏散距离的规定,看看通风电气专业有没有类似的要求.很明显可以得出结论,单纯的戊类厂房,厂房里面都已经足够安全了,可以认为本身就属于安全区,还需要设什么消防系统?
前面有个帖子,甚至一个四周没有围护墙的戊类厂房,都有人坚持设消防系统,的确很过分的感觉.
这里的确有个因素,有些设计人员杞人忧天,担心日后业主作为丙类来使用,所以要做保守设计.我觉得我们还是跟着建筑的定性走好些,既然担心他拿来做丙类,就不担心他拿来做乙类么?不担心给改成民用建筑么?我们做设计,按规范来就行了,不要钻牛角尖.都这样弄还混不混了啊?
回复
scluogang520
2007年06月21日 07:23:24
6楼
感谢各位老师的指导,新建规很多地方很模糊,特别是在规定厂房做喷淋的这条上,很多地方的消防大对要求不一样,很难适应.