接地电阻测试——请教
baker99052332
2004年08月17日 20:05:04
来自于防雷减灾
只看楼主

BAKER—:住宅楼在地铁大平台(砼)上,下面一层是地铁车站(地面上)、一层是设备夹层,请问那个接地电阻测试时该如何进行???如果直接把接地摇表连接线与大地接通的话线的长度要远远大于规定长度,测得的数值必然失真,这样测得的数值能否进行换算?万分感谢!!!

BAKER—:住宅楼在地铁大平台(砼)上,下面一层是地铁车站(地面上)、一层是设备夹层,请问那个接地电阻测试时该如何进行???如果直接把接地摇表连接线与大地接通的话线的长度要远远大于规定长度,测得的数值必然失真,这样测得的数值能否进行换算?万分感谢!!!

免费打赏
cwl67648
2004年08月24日 06:18:00
2楼
更换设备吧:类似与钳形表的,钳在接地线上,
回复
xmznt
2004年08月24日 15:40:00
3楼
接地电阻测试误差不可小看!
回复
gdsg
2004年08月25日 10:09:00
4楼
如二楼所说的,我们在施工中碰到这些问题就是换测试设备!
回复
wurongqian
2004年08月25日 12:13:00
5楼

用钳型接地电阻测试仪

回复