想请教一个问题,对于TN-C进线后转换为TN-C-S接地系统的供电方式,进线时加总漏电保护应选择几极?该总配电箱处的电涌保护器选几极的? 谢谢。
漏电开关最好不要装在总开关上。原因有两个:一。总开关的漏电电流取多少?取得大没有作用,等于没装,取得小这么多的分设备和线路上的累计漏电可能使他合不上闸,或经常跳闸。;二、如果三相负荷不平衡,N线上的电流比较大,一旦开关接触不好容易引起零点漂移,会造成电器烧坏的事故。
比较好的方法还是在分设备上根据设备的具体情况装漏电开关。如果是三相对称负荷设备,装3p漏电开关;如果是三相不对称负荷一定要用零线的装4p漏电开关。即使出问题也是小范围的。
个人意见供参考。
相关推荐