极数选择
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2004年08月17日 09:12:57
只看楼主

想请教一个问题,对于TN-C进线后转换为TN-C-S接地系统的供电方式,进线时加总漏电保护应选择几极?该总配电箱处的电涌保护器选几极的? 谢谢。

想请教一个问题,对于TN-C进线后转换为TN-C-S接地系统的供电方式,进线时加总漏电保护应选择几极?该总配电箱处的电涌保护器选几极的? 谢谢。

免费打赏
专业电气人
2004年08月17日 10:22:00
2楼
4极,4极。
回复
紫君
2004年08月17日 10:47:00
3楼
用四极漏电开关,如用三极漏电开关会导致单相负荷运行时漏电开关动作。
回复
sz520
2004年08月17日 15:51:00
4楼
支持2楼和3楼的说法!
回复
蓝鸟
2004年08月17日 23:09:00
5楼
同意,技术措施里面有提到的
回复
zfjh110
2004年08月17日 23:36:00
6楼

明白了,呵

回复
国永
2004年08月18日 14:32:00
7楼

漏电开关最好不要装在总开关上。原因有两个:一。总开关的漏电电流取多少?取得大没有作用,等于没装,取得小这么多的分设备和线路上的累计漏电可能使他合不上闸,或经常跳闸。;二、如果三相负荷不平衡,N线上的电流比较大,一旦开关接触不好容易引起零点漂移,会造成电器烧坏的事故。

比较好的方法还是在分设备上根据设备的具体情况装漏电开关。如果是三相对称负荷设备,装3p漏电开关;如果是三相不对称负荷一定要用零线的装4p漏电开关。即使出问题也是小范围的。

个人意见供参考。

回复
s9
2004年08月18日 20:21:00
8楼

楼上没看住宅设计规范?

总漏电一般为防电气火灾,怎么等于没装。

回复
国永
2004年08月19日 09:27:00
9楼

防火灾,自动断路开关足也,根本用不到漏电开关。请问低压小小的几十毫安漏电电流能引起火灾吗?电线或电器短路才是引起火灾的根本原因。

回复
lanbai007
2004年08月20日 08:44:00
10楼

用4p那岂不是八PEN也断开了吗?

回复
wzh57550
2008年05月27日 23:51:10
11楼
临时用电箱必须安装带漏电保护器的空开
回复