请教室外消火栓设置
99023127
99023127 Lv.2
2007年05月03日 11:04:27
只看楼主

请教室外消防水量20,是不是应该两个消火栓同时保护啊,也就是60米设置一个啊。

请教室外消防水量20,是不是应该两个消火栓同时保护啊,也就是60米设置一个啊。
免费打赏
lihuan0812
2007年05月03日 19:03:28
2楼
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m

如果建筑物设置了消防水泵接合器,则应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m.另外就是你必须要两个消火栓才行!
我建了一个给排水讨论群,如果有问题,也可以到这里来求解!QQ群2341075
回复
gpechj02
2007年05月05日 10:26:18
3楼
是两个栓同时保护,但不一定是60米。
回复
lxflian
2009年02月26日 10:53:40
4楼
请问这段资料摘自哪里?
回复
hf992434
2009年02月26日 15:26:53
5楼
建规和高规上都有
回复
star860101
2009年02月26日 16:20:26
6楼
室外消火栓的数量是有室外消防用水量确定的。20L/S是要设俩个室外消火栓的。
消火栓的间距不应大于120m
另外要注意室外消火栓管网要设环状
回复
gpechj02
2009年03月01日 21:03:50
7楼
你理解的思路本人认为是对的,但应该以保护半径150米来核算,不应该用120来核算。