找了很多产品资料,就是没有发现。。。。我现在要找个总进线隔离开关,其他开关都是梅兰日兰的,但是就没有隔离开关。痛苦
找了很多产品资料,就是没有发现。。。。我现在要找个总进线隔离开关,其他开关都是梅兰日兰的,但是就没有隔离开关。痛苦
12楼
服了,施耐德隔离和负荷开关基本一样的,小电流有INT32,INT63和INT100,再大用NS***NA系列负荷开关代替即可
回复
13楼
基本上正确!
回复
14楼
1.楼主问的问题是哪个电压等级的?10KV还是0.4KV?
如果是10KV的话,SM6负货开关拆除弹簧就是隔离开关了。
如果是0.4KV的话很多断路器就带隔离功能的。
回复
15楼
低压好像也有专门的隔离开关,具体的型号不记得。
回复
16楼
没有必要太执着于隔离开关的概念,无论是断路器还是负荷开关,无论从原理上还是实际上都能够达到“隔离”目的(即明显断开点)的都可以作为隔离开关来使用。
回复
17楼
恩,以前我就是用NS*NA负荷开关。
不过有一次,总工还是叫改成隔离开关,从那以后,就改为GL系列的了。一个工程里用两个牌子的东西是不爽,不过隔离开关的话,也只好将就了。
回复
18楼
NS100-NS就是带隔离功能的负荷开关。和INT100类似,但原理上有很大区别!
回复
19楼
请问:明显断开点怎么理解?
书上说的理解因该是指有可看的见的断开点吧?如10KV的断路器和隔离开关是不同的,低压柜里的低压断路器也是有断开点的,但断路器上端还是设有刀开关的(明显断开点),
但现在的断路器和INT100系列能看见断开点?虽说是具有隔离作用(厂家说的),如果这样不是说断路器可以替代隔离开关?
我觉得INT100系列只能说是负荷开关和隔离开关还是有区别的
也许是低压的小型负荷要求不高吧,没人顶真,是不是?各位有何见解?
回复
20楼
您把明显断开点概念定为“能看见的断开点”?那样的话,只有刀开关才能满足要求了。
回复