冷水机组能放在屋顶吗?我们这次甲方说没地方做机房了,要我们把机组放在露天的屋顶,我好象从来没见过这样的,不知道行不啊
冷水机组能放在屋顶吗?
我们这次甲方说没地方做机房了,要我们把机组放在露天的屋顶,我好象从来没见过这样的,不知道行不啊
2楼
冷水机组不行。除非改用风冷热泵、屋顶型空调机、多联机等等。
回复
3楼
没有见过冷水机组放屋顶的。
回复
4楼
那也要说明为什么啊,请老师傅们解说
回复
5楼
4层楼的也不可以吗?在上面做一个雨棚也不行吗? 高层倒是没见过冷水机组放在屋顶?
回复
6楼
也有放在裙房屋顶的,只不过放在屋顶问题比较多,如噪音、振动、承重、冷却塔的位置等
回复
7楼
楼层不高的话为什么不可以呢!!
回复
8楼
我想应该可以吧.可能效果不好.
回复
9楼
不可以露天摆屋顶的原因:
1)常规冷水机组都是按室内来制造的,许多零部件不防水。
2)加雨棚行不行?——还是不行。因为机组噪声非常大,必须有墙体来隔绝噪声。
3)加墙体行不行?——屋顶上建一个机房,相当于整个建筑加一层,这涉及到建筑规划的更改,是不是能通过审查就说不准了。
4)此外还有机组振动很难处理。
回复
10楼
用风冷冷水机组
可放屋顶