济南市某空调制冷机房课程设计
xizhengke2008
2007年05月01日 10:09:01
只看楼主

论文简介: 1. 制冷机房所在地:山东省济南市2. 空调建筑所需冷量:300kw3. 冷冻水供回水温度:供水温度7℃. 回水温度12℃ 4. 冷却水:自来水在高温度28℃5. 冷冻水输送高度:4m6. 空调用户所需压头:5m H2O7. 制冷机房与空调机房相距:20m8.室外气象资料: 最热月室外空气平均温度28.4℃ 最热月室外空气平均露点温度22.1℃ 夏季主导风向:西南

论文简介:

1. 制冷机房所在地:山东省济南市
2. 空调建筑所需冷量:300kw
3. 冷冻水供回水温度:供水温度7℃.
回水温度12℃
4. 冷却水:自来水在高温度28℃
5. 冷冻水输送高度:4m
6. 空调用户所需压头:5m H2O
7. 制冷机房与空调机房相距:20m
8.室外气象资料:
最热月室外空气平均温度28.4℃ 最热月室外空气平均露点温度22.1℃
夏季主导风向:西南
夏季室外平均风速:2.8m/s
夏季的大气压力:P=998.5mbar



附件名:2007511177985341282.zip

文件大小:106K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hanli123
2007年12月12日 13:06:26
12楼
能不能告诉你的机放设备,我生产的有机房配套设备
回复
babyaibaobao
2007年12月19日 13:01:33
13楼
先看看,不知道有没有图纸啊
回复
qiliyong007
2007年12月19日 15:27:09
14楼
做的不怎么样啊
小学生水平
回复
longanhuan
2008年01月11日 10:40:41
15楼
多谢楼主提供,正在找课程设计是说明书,下来看看,希望能有所帮助啊
回复
lishuquan1987
2008年01月12日 00:41:18
16楼
要有下完回复的好习惯,这样可以把积分赚回点,并且下次不会下重。最后表示对搂住的敬意!
回复
huxj..840925
2008年01月12日 23:15:48
17楼
用:认真看过,楼餍量嗔?确实做得不错!
望大家多来这里相互学习与沟通!借用:认真看过,楼餍量嗔?确实做得不错!
望大家多来这里相互学习与沟通!借用:认真看过,楼餍量嗔?确实做得不错!
望大家多来这里相互学习与沟通!借用:认真看过,楼餍量嗔?确实做得不错!
望大家多来这里相互学习与沟通!借用:认真看过,楼餍量嗔?确实做得不错!
望大家多来这里相互学习与沟通!借用:认真看过,楼餍量嗔?确实做得不错!...
回复
xdltrasy1
2008年01月12日 23:35:37
18楼
可能是课程设计吧,里面有点不足,下面只引用原文“⑵冷却水系统包括钠离子交换器,软化水箱,补水泵,落地式膨胀水箱,分水器,集水器,除污器等设备的选择。
①钠离子交换器的冷冻水量按总冷冻水量的4﹪计算
G=4﹪×60=24m³/h
型号:KL -3 规格:330 高:1370 安装尺寸:900×500×1600
树脂量:60kg
②软化水箱体积按供给冷冻水补水10分钟。
计算:V=(60×4﹪)÷60×10=0.4 m³
尺寸(长×宽×高):800×500×1000
③膨胀水箱按调节容量即补水量计算
G=2.4/h
④补水泵的扬程按楼高4m再加上5-7m然后加上5m的裕量为4m+6m+5m=15m
⑤膨胀水箱与水泵应为配套产品。
⑥分集水器取长1000mm直径600mm
”加以说明。
1、应该是冷冻水系统而不是冷却水系统。
2、如果单单是制冷可以不考虑用“离子交换器”。可以见有关的相关设计手册。
3、软化水箱体积应该按水容量计算,而不是冷冻水的多少计算。
4、空调水系统的补水点,宜设在循环水泵的入口处。补水泵扬程应比补水点压力高3—5m,小时流量应不小于系统水容量的4%一5%。
5、如采用落地式膨胀水箱就不应该有膨胀水箱。
6、分集水器选择应该按国标。
回复
fengjianming
2008年01月20日 20:32:05
19楼
谢谢
回复
liuyanmei07
2008年01月28日 11:58:27
20楼
大家多交流,互相学习,互通有无,希望有更好的帖子。
回复
ooooj
2008年02月04日 12:41:31
21楼
要有下完回复的好习惯,这样可以把积分赚回点,并且下次不会下重。最后表示对搂住的敬意!
回复