我35KVPT高压保险溶断!A相连瓷管都爆了!导至PT没法工作!求PT的保护方法!
我35KVPT高压保险溶断!A相连瓷管都爆了!导至PT没法工作!求PT的保护方法!
2楼
没人来讨论一下吗?PT需要保护吗?应该加那些设备?
回复
3楼
你不是已经加保护了吗?如果没有高压保险可能都烧了
还可以在中性点接地中间加个自恢复熔断器
回复
4楼
谢colourcat_3392:我的电压互感器才用2.5年就坏了很心疼!谐波原因有吗?加消谐器如何加?
回复
5楼
你不是已经加保护了吗?如果没有高压保险可能都烧了
还可以在中性点接地中间加个自恢复熔断器
回复
6楼
用了两年半了,是不是寿命到了,绝缘老化了,基本上就是这样啦,换一台就可以了啊
回复
7楼
一般电压互感器的过电压过电流用熔断器就可以了,不需要在有其他的什么东西,至于谐波嘛.我个人认为在母线装消谐装置就可以了
回复
8楼
一般对于PT保护,有一种PT切换装置,既可以对PT断线检测,也可以对过电压、低电压进行保护,也有对于谐波的保护。
而且当一段线路需要检修时,PT切换装置用来使PT并列,即将正常段的二次电压给检修段,这样就防止低电压跳
回复
9楼
谐波治理是一个系统工程,单单加消谐装置的效果并不好,从PT这个点上看,其阻抗特性应呈容性(采购时注意)。
从大方面说,在建立整个系统时,应尽量接入高电压等级的电网,因为谐波“效力”和系统短路容量是息息相关的。
除此之外在系统的各个点都应有针对谐波的对应措施。只有这样谐波治理才有效果
回复
10楼
说得有理
回复
11楼
最好用一台PT切换保护装置!!另外在线路上还要装其他的保护,单独PT是不行的。。
回复