金属波纹伸缩节变形如何造成的?(见图片)
dzl2006
dzl2006 Lv.2
2007年04月30日 10:10:45
只看楼主

喷淋DN150干管,过沉降缝处安装金属波纹伸缩节,在做水压试验时,产生左右错位约8-10cm(见照片),检查吊架末发现松动现象,请各位帮助分析一下产生的原因。谢了。

喷淋DN150干管,过沉降缝处安装金属波纹伸缩节,在做水压试验时,产生左右错位约8-10cm(见照片),检查吊架末发现松动现象,请各位帮助分析一下产生的原因。谢了。

1177899044408.jpg

免费打赏
jhxinxiu
2007年04月30日 14:20:39
2楼
通常这种现象是属波纹伸缩节的轴向受力过大引起失稳,试压时金属波纹伸缩节将受到轴向力的,引起原因可能有下列一些:
1.安装时金属波纹伸缩节本身受到了压缩(比如螺杆在安装前拉得过紧),使得伸缩节在受力时伸缩能力变小
2.伸缩节的螺杆没有均衡带到,伸缩节受轴向力后变形不均匀,失稳
3.设计的伸缩量小于实际发生,或者安装的伸缩节质量有问题
4.伸缩节两端管子在径向固定点(支架)位置离伸缩节太远,易使伸缩节受轴向力后失稳
回复
dzl2006
2007年04月30日 21:29:32
3楼
领教了,谢谢
回复
waj
2007年05月11日 12:32:35
4楼
伸缩节两端管子在径向固定点(支架)位置离伸缩节太远,易使伸缩节受轴向力后失稳。
同意2楼的这个观点。支架未变形,并不代表管道无变形应力存在,当支撑力或管道(伸缩节)强度小于变形应力时,变形应力才可表现出来。