请教两个刚性板与弹性板的问题???
luo7066511
luo7066511 Lv.7
2007年04月30日 08:34:27
只看楼主

请教高手: 1.在PKPM里面,分别定义刚性板跟弹性板后,最后的结果有什么不同,也就是板的配筋会相差多少,对梁会有多 大的影响? 2.刚性板是假定平面内刚度无限大,忽略平面外刚度,弹性板是都考虑的,那么说就是弹性板更接近实际,那为什么专家建议除了开大洞口周围布弹性板外,其他的一般都要强制假定为刚性板?

请教高手:
1.在PKPM里面,分别定义刚性板跟弹性板后,最后的结果有什么不同,也就是板的配筋会相差多少,对梁会有多 大的影响?
2.刚性板是假定平面内刚度无限大,忽略平面外刚度,弹性板是都考虑的,那么说就是弹性板更接近实际,那为什么专家建议除了开大洞口周围布弹性板外,其他的一般都要强制假定为刚性板?
免费打赏
lzf303893
2007年04月30日 08:44:40
2楼
无洞口板平面内确系无限刚,平面外无刚度。
大洞口板平面内为弹性,平面外无刚度。
回复
ougaogong
2007年04月30日 09:00:44
3楼
回1楼:
1、定义弹性与刚性板对板配筋无影响。对梁有一定影响,差异就是在弹性板边缘或附近的梁,及扭转相关的梁配筋有影响,有时候影响还很大。
2、通常情况下的楼盖平面内的刚度和竖向构件的抗侧刚度不是一个数量级的,所以可以假定为刚性方面计算,在局部非常狭小的楼盖或者整体楼板面积过小,则不满足通常情况,若仍定义刚性板会造成局部不安全或整体不安全。
说的不好请补充指正!
回复
belong01
2008年11月12日 16:05:54
4楼
弹性膜计算模式对结构内力、位移及周期的影响

1 前言
在建筑使用功能及整体外观等因素的要求下,楼板局部大开洞这种结构形式在工程设计中越来越被广泛的应用。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(简称《抗震规范》)3.4.2条和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.3.6条:有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层均属于楼板局部不连续,平面不规则的类型。对于这种楼板的尺寸严重不均匀、刚度被极度削弱,在进行内力分析及层间位移比的控制时,刚性楼板假定已不再符合工程实际情况的计算结果,建筑结构设计中应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,尽可能要使结构的实际情况符合基本前提假定。
在PKPM系列软件中,SATWE软件为了合理考虑楼板刚度的影响,提供了楼板刚度计算的四种计算模式:刚性板模式、弹性膜、弹性板6、弹性板3模式。其中,弹性膜是程序真实地计算楼板平面内刚度,楼板平面外刚度不予考虑(取为零),可以真实反应出此类情况计算结果的假定。楼板的平面外刚度也可以被认为是楼面梁的有效翼缘,因此选取此种模式后中梁刚度不应再在原有矩形梁刚度的基础上乘以放大系数。

2 工程实例
某多层框架结构,地上5层,无地下室。总高度为18.3m,结构抗震基本设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.20g,II类场地,抗震等级为2级。设计时考虑水平地震作用的影响、扭转偶联计算和罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算(薄弱层选取竖向刚度有突变的第2、3标准层)。第2、3标准层如图1所示

3采用SATWE软件按截面配筋和分析内力、位移、周期分别进行两次计算:
两种计算方法 楼板假定 地震作用分析方法 中梁刚度放大系数
I 刚性楼板假定 侧刚分析 2(考虑梁翼缘作用)
II 定义弹性膜 总刚分析 1


计算结果:
(1) I中梁截面设计弯矩包络图相对II增加了约3%,框架柱轴压比约增大了2.2%。
(2)
两种计算方法 层间最大位移比 第一振型周期
I X 1/604 Y 1/560 0.93
II X1/597 Y1/549 0.92

以上为采用刚性楼板和定义弹性膜两种计算方法得出层间位移比与周期振型以此来作比较,仅表明定义弹性板计算对结构内力的影响,需要指明的是,根据规范在计算实际的位移比、周期及各项内力指标计算时,应采用刚性板假定。
回复
niwenbing
2009年08月30日 10:29:34
5楼
谢谢4楼朋友的解释,但是希望能够对“弹性板6、弹性板3模式”也给出点讲解,这两个选项在复杂空间结构建模计算中有,不知道应当怎样选?