循环水的导电率有什么危害
ren__0516
ren__0516 Lv.4
2007年04月30日 08:25:11
来自于制冷技术
只看楼主

我这里刚上的生产设备和中央空调,都需要循环水,由于水的硬度大 ,需要上一套水处理设备,水处理主设备有软化塔和反渗透设备,但是领导说只要软化塔就可以啦 ,不需要反渗透,但相关部门说 只用软化塔的话 ,水的导电率高 ,想问一下 ,水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害大吗 ,如果不大就不上反渗透拉 ,降低费用阿

我这里刚上的生产设备和中央空调,都需要循环水,由于水的硬度大 ,需要上一套水处理设备,
水处理主设备有软化塔和反渗透设备,但是领导说只要软化塔就可以啦 ,不需要反渗透,
但相关部门说 只用软化塔的话 ,水的导电率高 ,
想问一下 ,水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害大吗 ,如果不大就不上反渗透拉 ,降低费用阿
免费打赏
chinacupor
2007年05月03日 15:34:42
2楼
我不是做你那一行的,但有些经验可能对你有帮助。

根据你的描述,我理解的软化塔可能是个置换类的水处理装置。通过将容易导致结垢的钙镁离子置换成不结垢的钠离子来改善循环水结垢。但由于置换比的缘故,这种方式容易导致水的电导率上升,也就是说水中的离子总含量上升,尽管钙镁离子的比例有所下降,但钠离子可能对金属材料有更大的腐蚀作用,因此在一定程度上会影响寿命。

相对来说,我觉得还是反渗透比较好,它直接降低了水中的离子浓度,但不会多余产生导致金属材料腐蚀的物质。

还有一些方式也可以考虑,比如水电渗析和硅磷晶。尤其是硅磷晶,很便宜,并且能够非常有效的阻止水垢生成,还是食品级的,对金属的腐蚀作用比较小。

具体资料你可以自己找找,希望对你有帮助!
回复
ren__0516
2007年05月04日 11:48:35
3楼
多谢多谢 呵呵 俺就在食品厂啊
回复
ruyilyf
2007年05月12日 17:59:18
4楼
怎么不见我的回复了????
刚才回复了,提交没成功???再提交,提示不能重复提交。
回复
ruyilyf
2007年05月12日 18:14:49
5楼
循环水系统采用软化水或者脱盐水是及其错误的。
1、对循环水系统来说,采用软化水成本高,是一个方面,不是主要问题。
2、本身循环水要对水的总碱度有一定的要求,否则,使用软化水或脱盐水,不但不经济合理,而且会导致系统腐蚀严重。特别是对不锈钢换热器。
3、因为循环水一般为开式循环,由于蒸发和冷却塔的漂水问题,需要控制循环水的浓缩倍数。
4、循环水系统首要问题是控制好水的总硬度,总碱度、PH、硫酸根、等指标。否则,会导致系统结垢。另有一个很重要的问题是系统杀菌、和灭藻。细菌和藻类形成的软垢往往比硬垢更能影响系统换热。而且,容易造成垢下腐蚀。其严重性比钙硬更强。
5、电导率是循环水的一个综合指标,受系统药剂添加,补水、排污的影响。一般根据系统不同(指循环量、温差等)一般控制在3000us/cm.
6、所以,循环水系统采用软化水或脱盐水,是一点都不科学的。特别是目前水处理设备和加药设备市场鱼龙混杂,一定需要对系统做好充足了解。
一点个人经验和建议。
回复
ren__0516
2007年05月13日 11:52:13
6楼
na 那我门公司降低硬度都是用的水处理啊 我们不只是制冷系统用循环水 生产设备也需要啊 我们这里硬度达到500啊 那请大虾给个建议啊
回复
ruyilyf
2007年05月14日 11:32:10
7楼
你们的系统和我现在的系统是一样的,制冷机和工业循环水用一个系统。
采用加药设备,选用好的药剂。
对系统水质做好控制,一点问题都没有的。
回复
xxdinter
2007年05月17日 12:54:45
8楼
选择一家专业的水处理公司,例如苏州英特工业水处理公司,呵呵!就是我们公司.
你的硬度达到500,就不是光选用好的药剂那么简单了,苏州的市政水硬度达到110,我公司一般可以将浓缩倍数放到10,你单位的制冷量大吗?如果不大,建议采用软化水,再采用药剂去控制系统腐蚀.
回复
xxdinter
2007年05月17日 13:37:39
9楼
水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害是大的,但不需上反渗透,除非你单位太有钱了(有钱也不需上).
5楼的观点的对的,谢谢对本行业的支持!当补水硬度达到500时,采用药剂去控制的成本也不低.
回复
ren__0516
2007年06月05日 15:53:47
10楼





h呵呵 反渗透设备是政府送的 不上也要上阿 不要白不要的 上了之后可以不用 也可以和食品厂共用阿
回复
lalamomo101
2007年06月15日 16:55:33
11楼
补水硬度500?哪里啊,这么恐怖,费用一定下不来.
另外,英特工业水处理工程师:你好,你说的苏州地区浓缩倍数可设定在10倍,请问完全是靠药剂阻止结垢的吗?我是做日本栗田的,在苏州也有不少客户,有机会希望能交流交流.
回复