求教一个路灯方面的问题,关于配电的。
sleepinggod
2007年04月30日 08:11:44
只看楼主

最近有个路灯工程,做完了,工程分成两个部分:主干道 路灯 和 人行道 庭院灯在单独两部分送电时都很好,但是在晚上两部分都开的话,庭院灯会跳闸(闸带漏电保护和过载保护)。市电引入是 3相四线的,而且路灯和庭院灯的电是并联来自市电的。经测量,庭院灯的3相略不平衡,分别是36A、38A、16A这个问题实在搞不懂,哪位大侠可以指教。

最近有个路灯工程,做完了,工程分成两个部分:主干道 路灯 和 人行道 庭院灯
在单独两部分送电时都很好,但是在晚上两部分都开的话,庭院灯会跳闸(闸带漏电保护和过载保护)。市电引入是 3相四线的,而且路灯和庭院灯的电是并联来自市电的。
经测量,庭院灯的3相略不平衡,分别是36A、38A、16A
这个问题实在搞不懂,
哪位大侠可以指教。
免费打赏
zhoumeitu
2007年04月30日 13:04:42
2楼
可能是三相分配不均勻
回复
eyu1023
2007年04月30日 14:17:53
3楼
三相不平衡会导致漏电断路器跳闸么?
楼主进线总开关为什么一定要用漏电断路器呢?只在支路用漏电断路器就可以了,总开关用漏电断路器,容易导致其他支路一块停电
回复
yang.2789
2007年04月30日 21:43:22
4楼
三相不平衡和跳闸没有关系,排除开关选的小、或有漏电的地方,检查一下两个回路接线是否有混在一起的地方,主要检查零线或接地。选的漏电开关不知是否是四极的,如不是可换一下看能否解决。
回复
zyc818219
2007年04月30日 22:05:16
5楼
开关是不是选的小,不平衡的时候跳闸。
回复
hq2005
2007年05月01日 10:32:56
6楼
先回答以下2个问题:

1、漏电开关是3极的吗?
2、开关是什么型号的?
回复
hq2005
2007年05月01日 10:39:30
7楼
还有一个问题:

“在单独两部分送电时都很好,但是在晚上两部分都开的话,。。。。。”

“单独两部分送电”和“两部分都开”是什么意思???

问:路灯和庭院灯的N线是是分开的吗?如果是接在一块的话就会跳漏电开关啦!


回复
cainiao-fgq
2007年05月01日 12:14:46
8楼
是不是启动电流太大
回复
wjl_1125
2007年05月01日 14:23:39
9楼
应该每个至灯的开关都带漏电的.
另外开关可能选小了.
回复
wjl_1125
2007年05月01日 14:24:07
10楼
路灯是什么灯具?
回复
sleepinggod
2007年05月01日 15:12:33
11楼


两个N不是分开的,两部分是指  路灯是一部分 庭院灯是一部分。 因为路灯和庭院灯在单独系统试验的时候工作都很正常,没有任何问题,可是到了晚上,路灯和庭院灯都要自动定时开,这时候 庭院灯 的 空开 就会 跳闸了。
回复

相关推荐

APP内打开