第二振型,第三振型扭转?该怎么办?求助!!!
happy630
happy630 Lv.3
2007年04月29日 17:21:09
只看楼主

====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7332 89.55 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6607 177.13 0.41 ( 0.41+0.00 ) 0.59
3 1.5955 1.22 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41
4 0.5094 89.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.4875 177.45 0.68 ( 0.68+0.00 ) 0.32
6 0.4814 4.76 0.32 ( 0.32+0.00 ) 0.68
7 0.2605 90.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.2502 5.19 0.36 ( 0.36+0.00 ) 0.64
9 0.2459 178.35 0.65 ( 0.64+0.00 ) 0.35
10 0.1671 90.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
11 0.1616 6.08 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
12 0.1544 0.04 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
13 0.1261 89.98 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.1242 1.55 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
15 0.1096 179.87 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04

地震作用最大的方向 = -89.857 (度)

1177838482520.jpg

免费打赏
huangmingdiharry
2007年04月29日 17:59:35
2楼
适当减少中部的纵向剪力墙的刚度,加强角部和端部剪力墙的刚度,以增大平动周期,减小扭转周期。
回复
lmc119119
2007年04月30日 10:53:59
3楼
楼上的办法可以试试。就是还要注意结构重心和刚心尽量重合。
回复
xiewuning01
2007年05月01日 14:34:52
4楼
把外圈梁截面加大可以降下来 的
回复
wendy-yu
2007年05月01日 20:29:06
5楼
横墙剪力墙上部少下部多,布置得不均匀,我认为应该在上部加墙,或者下部减墙,布置得尽量均匀对称
回复
wy736872729
2007年05月03日 09:52:45
6楼
结果文件上看:X向平动跟1st扭转耦联在一起了,而且第一扭转周期稍长,Tt/T1>0.9。
标准层平面布置上看,南边纵墙(阳台+卧室)比北边纵墙侧移刚度要大较多,同时,中部纵向墙体稍密集(同意2楼)。
建议减弱中部纵向剪力墙,并加强北纵墙。
回复
wcllss
2007年05月03日 20:18:07
7楼
加大扭转刚度
回复
lydykj
2007年05月04日 06:37:21
8楼
把上下部外圈梁改为洞口(如上部楼梯下部卧室处),结构模型上删除梁,改为输整片墙开洞口,洞口高度加至窗下,对抗扭转效果肯定很大.
回复
happy630
2007年05月04日 08:39:27
9楼
经过正版PKPM验算作如下调整:
1、减弱了下部纵墙
2、增加了左右山墙
3、加强了中部
我在调整的时候发现这个建筑平面能让自由布置剪力墙的地方很少,比如上部纵墙,图中已经调到最大了。只有减弱下部纵墙。布置完毕后发现周期比不满足要求,扭转太大。无奈只好加强左右山墙。我也将山墙可调整部分用到了最大。周期比满足了,可是层间位移又不满足了。查资料显示:
一旦出现周期比不能满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善。这种改善一般是整体性的,局部小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制的不是在要结构足够结实,而是在承载力布局合理性,限制结构抗扭刚度不能太弱。位移比超限,说明你的结构布置属于平面扭转不规则,仔细检查一下,是否存在局部刚度过大,调整结构布置时,可以试一试将周边结构刚度放大一些,可能会有效果的。
所以从这里可以看出,周期比和层间位移比控制都是为了控制平面布局的合理性。另:平面布置的原则是:规则、分散、均匀、周边。
调整后的平面布置如下
回复
happy630
2007年05月04日 08:40:19
10楼
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.6554 178.79 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
2 1.6301 88.75 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.4127 178.26 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91
4 0.4663 0.44 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.4467 90.40 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3860 177.31 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
7 0.2292 0.54 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.2159 90.56 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1856 0.71 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
10 0.1444 5.14 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02
11 0.1438 95.02 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
12 0.1340 1.38 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
13 0.1118 89.70 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.1038 179.69 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
15 0.0994 2.81 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99

地震作用最大的方向 = 0.401 (度)
回复
snow19980601
2007年05月06日 09:56:56
11楼
除增加两端的刚度,减小中间刚度外,
请和建筑协商,在下侧凹口处设拉梁,效果会更好。
另外,从图面上看,似乎结构已经超长,如不设缝,应采取有效的抗裂措施(住宅建议设缝)。
回复