[请教]市电10kV电网的缺相保护问题
yukanlee
yukanlee Lv.10
2004年08月04日 03:29:09
来自于防雷减灾
只看楼主

如上:市电10kV电网的缺相保护,或者说低电压保护在设计上是如何实现的?作用于信号还是跳闸?动作时间是多长?(今天外线缺相停电,有设备是通过热继电器保护停下的。)偶们以前6kV电源是通过PT的电压继电器来实现的,整定值40%Ue,跳闸时间好象是1.5s(记不太清了)。


如上:市电10kV电网的缺相保护,或者说低电压保护在设计上是如何实现的?作用于信号还是跳闸?动作时间是多长?(今天外线缺相停电,有设备是通过热继电器保护停下的。)


偶们以前6kV电源是通过PT的电压继电器来实现的,整定值40%Ue,跳闸时间好象是1.5s(记不太清了)。

免费打赏
fire
2004年08月04日 08:29:00
2楼
10、6kV低电压继电保护回路应该没有什么不同,不过我见到的低电压保护回路单相失压时形成闭锁,防止PT单相熔断器熔断时误认为系统电压过低跳闸,请教明清大师你的6KV低电压怎么考虑的?
回复
天边一只雁
2004年08月04日 08:43:00
3楼

有没有专门的缺相保护仪器啊?

回复
天边一只雁
2004年08月04日 08:49:00
4楼

不会是一个三相用三个PT吧,这样好落后了喔。

回复
nlb
2004年08月04日 18:02:00
5楼
一般用户的10KV进线柜或变压器柜不设低电压保护,只在电机柜上设.
回复
大鼻山
2004年08月04日 18:55:00
6楼
继电保护帖子放在“减灾系统”里,一直觉得很别扭
回复
yukanlee
2004年08月05日 14:58:00
7楼

出来两年多了,回去找到原来的图纸看了看。实在是惭愧的很,确实如2楼和5楼所说那样:PT柜有4个电压继电器,控制回路设断线闭锁;不过,进线柜还是有低电压跳闸的。


另,专门的缺相保护设备还是有的。象施耐德、默勒等国外厂家都有相序继电器,国内产品也有。


<此贴子已经被作者于2004-8-6 15:31:13编辑过>
回复

相关推荐

APP内打开