这种照明设计合理吗!
njcjs
njcjs Lv.3
2004年08月03日 11:04:36
只看楼主

一项目150米,应急照明设计如下:从地下室-1F配电站引两根母线(125A)至顶层(45层),每三层设应急照明配电箱(双电源自动切换25A),内设消防强投应急照明(加交流接触器,电箱控制现场无开关)用于走道、疏散指示照明(电箱控制,现场无开关)、左右侧走道照明(电梯厅用人体感应,过道用延时、楼梯用双控)、楼梯上下用双控及弱电井插座,设浪涌保护。问题:1、消防强投设置是否合理(感觉有点浪费,平时灯是个摆设,只有火灾时用),本人觉得它用在上下楼梯较合理,平时用触摸延时控制楼梯上下,火灾强投楼梯灯2、高层过道好像不能用自熄开关,而且日后装潢设计多为灯带及筒灯,本人觉得分两块:一为主照明,如电梯厅及过道筒灯用自熄开关,其他辅助照明用时控或光感控制3、疏散照明按设计好像不能用自带蓄电池灯具吧!

一项目150米,应急照明设计如下:


从地下室-1F配电站引两根母线(125A)至顶层(45层),每三层设应急照明配电箱(双电源自动切换25A),内设消防强投应急照明(加交流接触器,电箱控制现场无开关)用于走道、疏散指示照明(电箱控制,现场无开关)、左右侧走道照明(电梯厅用人体感应,过道用延时、楼梯用双控)、楼梯上下用双控及弱电井插座,设浪涌保护。问题:


1、消防强投设置是否合理(感觉有点浪费,平时灯是个摆设,只有火灾时用),本人觉得它用在上下楼梯较合理,平时用触摸延时控制楼梯上下,火灾强投楼梯灯2、高层过道好像不能用自熄开关,而且日后装潢设计多为灯带及筒灯,本人觉得分两块:一为主照明,如电梯厅及过道筒灯用自熄开关,其他辅助照明用时控或光感控制3、疏散照明按设计好像不能用自带蓄电池灯具吧!


总之,现在头大了,本人对规范认识也不够,忘大家指点迷津^_^

免费打赏
lengfengji
2004年08月03日 11:45:00
2楼

不知消防强投为何物?

本来是双电源ATS,何来强投?强投电源来自何方?

回复
njcjs
2004年08月04日 08:40:00
3楼
http://www.gotocad.com/UploadThumbs/2004848369127.jpg,能看清吗!唉,没电子版的
回复
xxw6973
2004年08月04日 19:45:00
4楼
这样设计是常规设计,一般来讲,不怕一万,就怕万一.在建设时不要考虑浪费,在今后的实际当中会有它的好处的,正如消防喷淋一样,平时都要正常的压力供水,万一有火灾的话,他才可以正常工作.
回复
czhh918
2004年08月04日 20:36:00
5楼

我认为:

1.每层设应急照明配电箱(三层设一个箱配线比较麻烦啊)。2.疏散楼梯不设开关,常亮。3.浪涌保护可以不设。

回复
雨过天晴
2004年08月05日 22:17:00
6楼
我认为设计没什么问题啊,消防强投是肯定要设的,火灾时不仅是楼梯间要有应急照明的。
回复
开心3250
2004年08月06日 09:59:00
7楼
由于应急照明的负荷比较小,所以一般做法都是三层一个应急照明电箱。
回复
qinqin@dq
2004年08月09日 22:13:00
8楼

严重同意美眉