请教"短路电流计算"
yinhuixiayan2004
2007年04月28日 10:05:06
只看楼主

800KVA变压器,配电屏的空气开关短路电流有多大.有没有相关书.谢谢大家

800KVA变压器,配电屏的空气开关短路电流有多大.有没有相关书.谢谢大家
txjijun
2007年04月28日 11:58:48
2楼
电工计算手册不是有公式吗?
回复
hljhnzyw@co163
2007年04月28日 14:49:00
3楼
=800/1.732/380*1000=1216 留有一定余量=1.25*1216=1520 选用1600A即可
回复
yangchungounchen
2007年04月28日 16:11:26
4楼
800/1.732*0.38=1216A再按1.2-1.5倍计算=1600A,选用断路器,再计算短路电流,这个很麻烦的,你要知道很多参数才能计算,这个有公式的,我们一般按经验,800KVA的DYn联结的单变压器一般选用基本型的35KA就足够了,Yyn联结的要小,不过一般市面上卖的都是以基本型 的为主,较高、最高型的也是按变压器来的
回复
gygygao
2007年04月29日 09:25:10
5楼
短路容量是多少
回复

相关推荐